关于卫生热水(生活热水)的计算
twtybj1985
twtybj1985 Lv.2
2008年09月12日 18:43:21
来自于采暖供热
只看楼主

请教下,宾馆生活热水的设计过程中,热水机组和热水箱是如何确定的?设计步骤是什么呢??望各位前辈讲解一下!!

请教下,宾馆生活热水的设计过程中,热水机组和热水箱是如何确定的?
设计步骤是什么呢??
望各位前辈讲解一下!!
免费打赏
northyang
2009年08月06日 14:47:06
2楼
请教下,宾馆生活热水的设计过程中,热水机组和热水箱是如何确定的?
设计步骤是什么呢??以及相关的图纸,跪求!!!!!
望各位前辈讲解一下!!:time:
回复
gwxgdg123
2009年12月12日 16:07:45
3楼
.热负荷没有算对。酒店(排除开会集中洗澡类型的)的热水负荷是按照2003给水排水技术措施第6章有详细的介绍。 酒店一般考虑客房热水 厨房热水 职工淋浴 洗衣热水等等。
你这个酒店我先只考虑客房热水,计算方法:
客房数 床位数 热水温度 冷水温度 热水用水定额 L 小时变化系数
137 274 60 4 140 5.82
设计小时耗热量:520,929 Kcal/h(605KW)
2.选型不对。你知道了设计小时耗热量之后,就要选锅炉和热水箱的大小了。一般按照25:75比列来选。
605×0.75=454KW 锅炉的输出热量
605×0.25=151KW 热水箱在预计高峰时间t需提供的热量(我一般把酒店高峰时间当成1小时,呵呵)
3.水箱大小V的确定。V*(60-4)*0.75/t=151*860 (假设t为1) V=3148L 约为3立方米
4.锅炉的确定。 这时就要看甲方的意思了,是想要分成两台,来个所谓的动态的备用呢,还是想省省成本了,只用一台。我的观念是因为热水箱已经有贮存了部分热量,就不要分成两台了。只要你的锅炉质量过硬,一般不会出事的。
还有就是烈骑是不是在忽悠你呢?CBN1796,单台热功率为526KW?这个热功率指的是高热值输入1796000BTUH(526KW),真正的输出功率估计只有526*0.82=431KW。(不太确定烈骑的高热值热效率)
另外15立方米的水箱价格很巨的,你都用铜管锅炉直接加热热水了,不太可能用开式水箱把,闭式水箱的价格就贵了。因此做这类系统的原则是避免大水箱小锅炉的情况出现。
另热水器的贮热水温肯定是60度左右了。比60高或低都不太好了,这个可以网上随便搜搜原因了。
下图就是铜管锅炉与水箱配合供应卫生热水的典型系统了,这个是立式水箱的,借用烈骑的。。。。呵呵 对老美的铜管热水锅炉还算是比较了解的,有问题我们再交流交流
回复
woaiche
2010年08月30日 14:09:25
4楼
3楼,“一般按照25:75比列来选”是什么意思?选选锅炉和热水箱的大小么(耗热量)?“V*(60-4)*0.75/t=151*860 ”我怎么没看懂?能给解释解释么?谢谢!!
回复
qinweichun
2016年03月15日 11:07:19
5楼
学暖的一直不知道给排水的水箱如何确定,觉得这个靠谱的
回复
kook3189
2021年07月16日 11:22:28
6楼

学习了!谢谢分享!!!!!!!!

回复
rsywp
2021年07月19日 16:35:08
7楼

宾馆生活热水,先根据热水小时用水量算出设计小时耗热量,再用其减去贮热水箱的有效储热量,得到设计小时供热量,再以此为依据选择热水机组