急!! 求助计算生活热水用量
zhangaijunjack
2009年05月20日 14:25:47
来自于采暖供热
只看楼主

商用混住建筑,共318户,每户设计1个厨房,1个带浴缸卫生间和2个带淋浴卫生间,24小时提供生活热水,计算生活热水用量!!

商用混住建筑,共318户,每户设计1个厨房,1个带浴缸卫生间和2个带淋浴卫生间,24小时提供生活热水,计算生活热水用量!!
免费打赏
flier_01
2009年05月26日 20:09:30
2楼
到水论坛问一下吧
回复
dellvsibm
2009年05月27日 09:25:04
3楼
这个可以从给水 技术措施2003第六章计算,318户,先估算住户人数1000人,然后依据住宅的数据表格和小时变化系数选择: 热水定额是60~100L 60度的热水 小时变化系数2.86 依据公式可计算的
人数 热水温度 冷水温度 热水用水定额 L 小时变化系数
1000 60 5 100 2.86
设计小时耗热量: 655,417 Kcal/h


我是弄成excel表格的,简单一点,因为平时用的多。
你这个估算下来要65万大卡的设计小时热负荷。