热泵制取生活热水,耗电量如何计算?
wlp2008
wlp2008 Lv.3
2008年05月02日 09:46:13
来自于热泵工程
只看楼主

我们的一个用户采用热泵制取生活热水,但是在实际制取生活热水的时候耗电量很大,最高的时候,能够达到60-100度/吨,耗电量是否高了点,希望高手指点?

我们的一个用户采用热泵制取生活热水,但是在实际制取生活热水的时候耗电量很大,最高的时候,能够达到60-100度/吨,耗电量是否高了点,希望高手指点?
免费打赏
wlp2008
2008年05月02日 15:19:11
2楼
xxx工程制取生活热水一天的运行记录如下:

编号 机组编号 运 行时间 (小时) 蒸发器 冷凝器 温度 设定 (℃) 数据采集时间
供水(℃) 回水(℃) 供水(℃) 回水(℃)

1 1# 24           15:00
2# 8.5 8.5 40.7 40.2 42
2 1#           18:00
2# 18.2 18 40.9 40.5 42
3 1#           21:00
2# 17.9 17.8 41.2 40.2 42
4 1#           23:00
2# 16.9 15.5 42.6 40.8 42
5 1#           7:00
2# 18 7.9 42.6 41.1 42
6 1# 17 7.9 41.9 40.3 42 10:00

续表
数据采集时间 生活热水 电表读数 倍率 电量(Kw.h)
用量 (t) 温度 (℃) 开始 结束 平价 峰价 谷价

15:00     11960 11961 120 120    
    9311 9312 120 120    
18:00     11961 11962 120   120  
    9312 9313 120   120  
21:00     11962 11962 120    
    9313 9314 120   120  
23:00     11962 11963 120     120
    9314 9314 120    
7:00     11963 11964 120 120    
    9314 9316 120 240    
10:00     11964 11964 120   0  
8 46  9316 9318 120   240  



回复
wlp2008
2008年05月02日 15:35:26
3楼
楼上上传的数据有点乱,大家可能看不清楚,因此按照附件的形式上传,希望大家能够看的清楚明白。
回复
yanlufeng
2008年05月03日 22:01:08
4楼
热泵的能效比,制热时应该在4.0以上,一吨生活热水耗电60 - 100KW 显然是严重的超标了!

机组可能有问题,要不就是设计和施工有错误.

热泵制取生活热水,耗电量计算应这样; N = (水温差*水量*1.163)/4

水量单位为T/h 水温差为度 N单位为KW/h
回复
wlp2008
2008年05月04日 08:26:31
5楼
同意4楼网友的观点:
热泵制取生活热水,耗电量计算应这样; N = (水温差*水量*1.163)/4

水量单位为T/h 水温差为度 N单位为KW/h,耗电量计算应这样; N = (水温差*水量*1.163)/4

水量单位为T/h 水温差为度 N单位为KW/h

现场测试与计算热泵制取生活热水的理论计算相差无几。

检查系统的设计与其它系统的设计没有发现差别,同样该系统承担供暖制冷任务,耗电量没有发现与其它系统有差别。
回复
yang6604
2008年05月13日 11:50:14
6楼
正常情况下,热泵加热每吨水用电大概12度左右,按照你所说的情况,100度/T,不太现实,就算是纯用电加热,也不会不会超过50度电/T!!
请楼主再把情况 说和具体点!!
回复
your_harbor
2008年05月16日 09:35:49
7楼
冷水与热水的温差为60度是,每吨水的耗电量为70KW,蜗旋机制生产热水的能效比一般在5至5.5之间,螺杆机组的能效比一般在4至5.5之间,所以采用热泵机组的耗电量量应该在14至19KW(含水泵等)
回复
wuruisong
2008年08月14日 10:15:12
8楼
呵呵呵,一楼的数据真的很吓人啊,另外就是四楼的热泵性能系数根据不同的低温热源及不同的机组相差都是很大的,就空气源热泵来讲,性能系数为4可能是南方夏季的数据吧,冬季有没有考虑啊!!!
回复

相关推荐

APP内打开