宾馆生活热水计算流量以及热水箱的计算?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年05月24日 15:07:31
只看楼主

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。


设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!

116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。

请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!
sybxbjb
2011年05月25日 10:15:53
2楼
淋浴花洒的标准出水量0.3至0.4吨/小时。楼主所说项目的116个喷头最大用水量应在30-40吨/小时。按热水温度60度,冷水温度15度计算,混合成40度左右的热水,冷热水比例大约在3:4。所有喷头全部打开维持的时间设定在1小时,实际这种情况很少发生,除非是定时开放的公共浴室,按一个人洗澡半小时计算比较合理。八台燃气炉确实浪费,厂家设计就是要多卖设备,加大热水箱可以降低单位时间里的加热速度,少购买锅炉。开式水箱的储水量大约在百分之八十,综上所诉,用一个20至25吨换热水箱,两台热水燃气炉即可,平均每个喷头功率在1000瓦以上。水箱初始加热时间可能长一些,但运行时肯定足够了。
热水泵扬程选28米,顶楼也要保持一公斤以上水压啊。
回复
jzh_nc
2011年05月25日 12:51:00
3楼
热水用量应按人数来计算 再求耗热量 -选设备 有屋顶热水箱,负荷减少
回复
某日某月
2011年05月25日 13:13:24
4楼
楼主给得条件不足,是定时供应热水还是24小时供应热水计算方法是不一样的。建筑给水排水设计规范5.3章上有详细的计算公式,楼主按公式计算一下。
回复
wittey
2011年05月25日 13:42:18
5楼
通常的情况是,设计人员按照规范计算出来的量会偏大,厂家正常的话算的会偏小些,而且正规厂家会提供一些已经建好的案例。但如果设计选用了很多炉子,那厂家自然笑不动了
回复
zghncdb1
2011年05月25日 17:52:57
6楼
是定时供应热水还是24小时供应热水,做过热水项目的大侠们演算一个大家欣赏嘛。
回复
wwjzyq2004
2011年05月25日 20:46:00
7楼
厂家计算大错特错,根本不懂热水设计,是瞎算。多看看规范和有关热水计算例题即可。
回复
dongdongsan003
2011年05月26日 08:40:28
8楼
系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。

请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!
回复
panyu72
2011年05月26日 09:41:42
9楼
计算错误,没有这么算的。一般是根据规范,全日有全日的公式,定时有定时的公式。先计算耗热量,再根据耗热量计算热水量。再选加热炉。
回复
wwjzyq2004
2011年05月26日 17:58:15
10楼
热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,这样设计的很少,应该把循环泵和供水泵分开设置。否则审图通不过!
回复
imummyi
2011年05月26日 21:49:24
11楼
补充条件,24小时供应!我自己算了一遍,大家看看有什么问题吗?
回复

相关推荐