请教各位老大关于卫生热水(生活热水)的计算
aarlon10290031
2006年09月01日 22:11:58
来自于采暖供热
只看楼主

真诚求教各位达人,一个4星酒店,2.7W平方米,300个房间,大概需要多少卫生热水,根据这些条件怎样进行锅炉选型?有没有什么固定的公式或者计算软件可以借鉴,希望各位达人不吝赐教!

真诚求教各位达人,一个4星酒店,2.7W平方米,300个房间,大概需要多少卫生热水,根据这些条件怎样进行锅炉选型?
有没有什么固定的公式或者计算软件可以借鉴,希望各位达人不吝赐教!
flyingbird
2006年09月02日 16:39:21
2楼
个人意见,供参考

1、 按照每个房间2个床位,每个床位每天120升60度热水的热水,则设计小时小耗热量为:
300*2*120*(60-5)*4.58/24=755700大卡/h
2、 设计小时流量为:300*2*120*4.58/24=13740kg/h
3、 设置保温水箱为45分钟流量,则容积为13740*45/60=10305升
4、 取水箱为10立方,则锅炉选型为:
(13740-10000*0.85/4)*55=638825大卡/小时

综上所述,选60万大卡热水机组一台,外加10立方热水箱一个。
回复
qhgyq
2007年04月04日 01:07:56
3楼
我认为上述意见不太正确。
300个房间内只有300个喷头,喷头流量按照120升/小时 计算是可以的(一般取100-150升),按照每天120升计算则明显太少,那么我们就知道每小时总管需要的热水流量为:300*120=36000升热水,即流量M为36000kg/h热水。
温差t按照(60-5)度计算,热水比热C按照1kcal/kg.摄氏度计算,
则Q=CMt=1*36000*55=1980000大卡/小时。
折合锅炉吨位为大概2.5吨。按照热水锅炉标称为2.1MW
这还没包括热损失及换热效率。仅仅是粗算。
为什么实际中选型更小还能达到要求呢,是因为用户不会同时用水,而且水量实际中有的大、有的小,可能300户中仅仅150户用水。这样就不需要那么多热量,显得选择大了而浪费。但是对于该项目建议不要选择小于120万大卡的锅炉,选大了可以当小的用,选小了就需要再买1台设备无疑投资会加巨(这可不是一般的巨,加一台就是几十万的投资啊)。
回复
qhgyq
2007年04月04日 01:13:34
4楼
生活热水选型是没有计算公式的,一般按照经验选择。
如果非要精确计算的话,就要给出喷头的孔的直径、孔的数量、给水的压力几个参数来确定准确的流量。
回复
49672685
2009年03月12日 19:41:32
5楼
不可能24小时喷,跟人人为应该参照生活用水计算那样,计算出小时用量
回复
mxren2008
2009年03月23日 17:29:42
6楼
不知道楼主为什么还要选择设计锅炉呢?如果在南方选择热泵热水机组是很划算的。锅炉效率低,不环保,运行费用高。
回复
fsb427
2009年03月23日 18:05:36
7楼
看给排水设计规范 之 用水量标准 里有答案
回复
shw-1967
2009年03月24日 11:04:25
8楼
给你个东西看看
回复
shw-1967
2009年03月24日 11:06:55
9楼
没搞明白---三年前的帖子啦,浪费了。
回复

相关推荐