12楼
一般用两个 防止一个坏了 另一个还可以用啊
回复
13楼
可能是设计有两路进水,如果采用两路进水,消防水箱容积可以减小,减去火灾期间的补水量,
如果是一路进水,一个浮球阀就够用了。
回复
14楼
回答的很准确!支持下
回复
15楼
可能是设计有两路进水,如果采用两路进水,消防水箱容积可以减小,减去火灾期间的补水量,
如果是一路进水,一个浮球阀就够用了。
回复
16楼
消防水箱没有必要一用一备吧,过流断面面积减小的问题也不大,所以我都只设一个
回复
17楼
9494
回复
18楼
消防水箱还在用浮球阀吗?设置自动水位控制阀不好嘛。
回复
19楼
当设置水位自动控制阀时,自动控制阀的直径和水箱进水管管径必须相同。
回复
20楼
看看规范,3-7-7.3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致。条文说明:由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
回复
21楼
自动水位控制阀 和 浮球阀 有什么区别?
是不是可以同时设置?
回复