水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月23日 22:10:06
只看楼主

消防水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?

消防水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
免费打赏
jbcdavl
2011年05月24日 15:34:43
2楼
问题不清,要说明哪里设两个浮球阀,无法回答
回复
梦想成真321
2011年05月24日 16:27:44
3楼
没有啊,我都是设一套浮球阀啊,没有什么问题啊
回复
kangyuehui
2011年05月24日 19:32:00
4楼
没做过两个的,一个就行了,还有溢流管
回复
beyondlion
2011年05月24日 20:10:23
5楼

看到有的图纸上水箱进水管上设了2个浮球阀,
设2个的虽然可以一用一备,但是有这个必要吗?
回复
lwq002
2011年05月24日 23:18:01
6楼
浮球阀截面积减小了
你选个大的不就行了
回复
某日某月
2011年05月25日 11:57:52
7楼
设置两个浮球阀的目的是因为浮球阀出口是进水管断面的40%,故宜设置两个,并不是说一用一备
回复
beyondlion
2011年05月25日 12:15:44
8楼

原来是这么回事,非常感谢
回复
北极冰点
2011年05月25日 14:55:27
9楼
没有必要,一个坏了,另一个好用,但还是要溢流的,所以没有必要
回复
zjwj3gsfcl
2011年05月25日 16:33:08
10楼
说的很好,又学了不少。感谢!
回复
luohongjun1975
2011年05月25日 22:55:55
11楼
用液位控制阀,没什么阀门出口断面变小的问题。
回复

相关推荐