请教:高层消火栓分区遇到的减压阀的设置问题
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2006年05月04日 14:54:05
只看楼主

问题关键点在于:可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力(建给3。4。9)!!!条件:1。本项目为商住楼:地下3层(-3~-1层),地上26层(1-26层)。-3层地下室标高-10.4m,屋面层标高80.4m。5~26层为住宅楼,4层(13.2m)及以下为商场;2。消火栓泵的扬程选择为120m。问题:分区那种方式好些;可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力。

问题关键点在于:可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力(建给3。4。9)!!!

条件:
1。本项目为商住楼:地下3层(-3~-1层),地上26层(1-26层)。-3层地下室标高-10.4m,屋面层标高80.4m。
5~26层为住宅楼,4层(13.2m)及以下为商场;
2。消火栓泵的扬程选择为120m。
问题:分区那种方式好些;可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力。
1。分区为:-3层~4层(-10.4m~13.2m),5层~屋面(17.4~80.4m)两个分区。低区减压至0.5MPa。
优点:因为-3~4层均为商场,5层以上为住宅,住宅楼部分均为一个分区,商场为一个分区。
而且,商场部分减压至0.5MPa,消火栓系统不需再减压。
缺点:可调式减压阀减压了0.7MPa的压力。
2。分区为:-3层~12层(-10.4m~38.4m),13层~屋面(41.4m~80.4m)
优点:按建筑高度,均匀 分区。高低区的服务高度 大致相同。
缺点:低区减压后,下面几层的消火栓栓口 还需要用减压孔板减压;住宅部分的管井需要加大(因为按方法1,住宅部分均为高区,可省去低压系统立管位置)

免费打赏
嘿嘿
2006年05月05日 12:52:48
2楼
up~~~~~~顶一下。。

个人感觉还是 第一种好些
回复
applan
2006年05月05日 14:24:59
3楼
1个分区,底部采用减压稳压消火栓。
回复
little_strong
2006年05月05日 19:06:11
4楼

同意,现在高度不超100米的建筑都可以用这种方法,不用分区,简单多了
回复
ssc
2006年05月05日 23:10:20
5楼

这种说法是新规范吗?
100米已经超过80米的静压啊?
回复
嘿嘿
2006年05月07日 18:13:58
6楼
楼上的各位。。
可能我没说清楚。。
因为建筑地面上的高度就有80。4m了,地下也有10。4m。
泵房设在 地下室 最底层,所以 扬程选择了120m。。
一个分区 静压大于了 100m了。。必须得分区!!!!
回复
kibo
2006年05月07日 22:23:03
7楼

地面以上高度80.4米,地下10.4米,一共就是80.4+10.4=90.8米。建筑物不超过100米,所以屋顶水箱底高度距离最顶层消火栓高差7米以上即可,建筑物室内系统很难超过100米的,除非水箱有稳压系统。
回复
嘿嘿
2006年05月07日 22:38:14
8楼


屋面 用了9m 扬程的 稳压泵。。9+90.8=99.8<100m,哈哈,很 玄乎。。
关键 原因 在于 因为 消防主泵 的扬程 为120m,消防时 ,管道压力 肯定也 大于100m的。
难道 规范这条 只是 说的 平时 管网 的压力??不考虑系统动作后的压力??
回复
黄cyzf
2006年05月07日 23:10:57
9楼
减压阀减压超过0,4MPA时两减压阀窜连即可解决
回复
嘿嘿
2006年05月07日 23:20:28
10楼


呵呵。。考虑过。。只是没这样 做过,心里没底。。哈哈

好得方法:)
回复
嘿嘿
2006年05月08日 21:31:32
11楼
没人提出 另外 好的 见解??