地下配电室房间应预留多高
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年05月21日 14:01:32
只看楼主

请教:我做一个高层项目,变压器、高压配电柜及低压配电柜均设在地下室配电间内,现在土建专业问我配电室应预留多高,我想配电柜高2.2m,上面要敷设电缆桥架,我 要求土建专业预留3.6m高,我也没有找到标准图集,请各位帮烦!

请教:我做一个高层项目,变压器、高压配电柜及低压配电柜均设在地下室配电间内,现在土建专业问我配电室应预留多高,我想配电柜高2.2m,上面要敷设电缆桥架,我 要求土建专业预留3.6m高,我也没有找到标准图集,请各位帮烦!
免费打赏
zhang4000
2011年05月21日 18:24:40
2楼
自已顶一下,求高人指教
回复
dusk80
2011年05月21日 21:12:18
3楼
上进上出的情况下,配电柜上桥架距离配电柜至少600mm,桥架上方留300,桥架厚度100的话,就是3.2米了
回复
huajx001
2011年05月22日 08:57:03
4楼
只谈谈经验,也没有发现有什么什么条文
1:高低压配电柜按目前最高为2.2M计算.也有2.5米的。按2.2米取.
2:母线桥架不低于1米,(比较常见的均在1M-1.5M之间)
3:母线桥架顶部距顶板(以梁底为准)不少于0.5米,便于检修、安装及照明。
最后结论是地面与梁底不小于3.7米是万无一失的.
回复
huajx001
2011年05月22日 09:02:22
5楼
如果还有通风设备还得有考虑配电室的面积,要有足够的通风管道的安装空间.否则还得加高0.8-1米的高度
回复
chinawwc
2011年05月22日 09:16:04
6楼
建议楼主 咨询当地供电局的意见
回复
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:34:07
7楼
山东这边一般是4米净高
回复
ruixian86
2011年09月01日 09:29:21
8楼
还要考虑土建梁的高度吧
回复
不下棋的棋手
2011年09月01日 11:01:01
9楼
梁的位置和高度很重要,梁底距地3.6m差不多,可能的话再高一些
回复
sjycjm
2011年09月01日 11:37:23
10楼
层高计算按配电装置顶端距楼板底不小于0.8米距梁底不小于0.6米即可。
回复
chenkeshuo
2011年09月01日 20:48:26
11楼
学习了。。我们这边一般好像都是4米以上
回复

相关推荐