新抗规要求考虑楼梯抗震,具体如何设计?请高手出招指点
新抗规要求考虑楼梯抗震,具体如何设计?请高手出招指点
2楼
目前比较清楚的是楼梯要参与空间计算,但梯板一端若采用滑动支座则没这个要求。其他,似乎也找不到明确规定,目前我单位也就是梯板面筋通长配置,平台梁下的小柱箍筋全长加密
回复
3楼
楼梯参与整体计算比较复杂,目前软件也难以准确模拟,因此可行的办法是尽可能降低楼梯对整体结构水平受力的影响。据我所知,有不少院采用平台处立柱于梁上,平台板悬挑做法,即半平台板与主体脱开。这种做法不能完全消除楼梯对整体受力的影响,不过暂未找到其它经济方便的解决方案。
回复
4楼
YJK可把楼梯建入模型中,梯板按壳单元计算
回复