关于各种类型楼梯是否参与结构整体抗震计算的疑问
hekang198764
2012年04月26日 16:04:25
只看楼主

《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?

《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?
ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
二锅兄
2012年04月26日 17:19:59
2楼
你可以不抗震设计的嘛,又不是所有地方都要抗震设计……
回复
hyp1962
2012年04月27日 20:29:24
3楼
《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型仅适用于非地震区或楼梯间四周均布置剪力墙时的地震区。
ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算也要设置滑动支座,但要注意楼梯板低端不能有折板(这时无法设置滑动支座)。
回复
hbchh2006
2012年04月28日 13:35:55
4楼
现在新规范要求建模时输入楼梯间
回复
billlv
2012年04月28日 16:40:29
5楼
按照新规范的要求,楼梯是需要加到模型里面建模的
回复
phlyman
2012年04月28日 17:02:26
6楼
我都是在模型里把楼梯建进去计算的,计算结果楼梯间附近确实内力大了一点点。
回复
yunzhinan2009
2012年04月28日 19:24:26
7楼
一般来讲,框架结构要考虑楼梯。剪力墙结构和楼梯间有剪力墙的框剪结构可以不考虑,因为剪力墙的刚度较大,楼梯的斜撑影响较小,抗震区框架结构如果不考虑楼梯参与整体计算,那么楼梯就要采取构造措施和主体分开或减少对主体的影响,采用滑动支座就是出于这样考虑的,这个就和很多简支桥梁上的支座是一样的道理。但是楼梯如果是在抗震区,与主体分与不分,本身也要考虑抗震的。
回复
wzf3769
2012年04月28日 20:55:51
8楼
图集不具备权威性,要看规范的要求
回复
zhanglifang1224
2012年04月28日 23:42:57
9楼
楼梯参与抗震啊,尤其对框架结构影响很大啊,建模型的时候就输进去 我们现在画还是按照以前图集来 只不过锚固长度写成LAE,也不合理 ,应付审图罢了
回复
lupi000
2012年04月30日 15:08:26
10楼
上次审图所建议框架与楼梯脱开,就是在主要影响的是框架柱形成短柱的问题。加双柱脱开就ok了。新图集的楼梯做法也挺好的,在建研院的前辈告诉我们,他们都是做成支座的。简单
回复
熊利文
2012年05月02日 07:24:35
11楼
“加双柱脱开”有待于思考,如果脱开的话,很多情况下,中间平台就有四个托柱了,对于整体抗震来说是有益,但对于楼梯抗水平地震能力来说应该是减小了,除非托上端沿层高通长设置,上端与框梁铰接。
回复

相关推荐

APP内打开