《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?
ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
12楼
楼梯参与抗震,楼梯板、楼梯梁截面和配筋都很大,很难说是合理的。规范只是说参与计算,并没有给出具体细则,这块内容只怕还是10年下本抗规才能充实了。
回复
13楼
本人认为楼梯除了考虑参与整体抗震验算外,还应从概念和构造入手,提高楼梯本身抗震能力,对于框架结构而言,如:1、双柱设置,2、楼梯四角都为框柱时,可考虑休息平台两侧梁改为层间框架梁等
回复
14楼
哪本规范有这个说明哦~~~ 结构新人~
回复
15楼
本人认为楼梯除了考虑参与整体抗震验算外,还应从概念和构造入手,提高楼梯本身抗震能力,对于框架结构而言,如:1、双柱设置,2、楼梯四角都为框柱时,可考虑休息平台两侧梁改为层间框架梁等
回复
16楼
现在的楼梯也要考虑抗震了,从上次汶川的地震过后现在规定一般学校什么的楼梯都要抗震,使楼梯在整个楼中起到斜撑的作用
回复
17楼
难道是 AT BT CT DT 等只能用于非抗震地区??? 不太对吧
回复
18楼
说的对!
回复
19楼
没有说这些楼梯不能用在地震区,只是要有限制条件。
回复
20楼
请教:都有什么限制条件?比如?
回复
21楼
回复 21# 的帖子
《11G101-2》。。。。。而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型仅适用于非地震区或楼梯间四周均布置剪力墙时的地震区。
[
本帖最后由 hyp1962 于 2012-5-10 21:05 编辑 ]
回复