关于各种类型楼梯是否参与结构整体抗震计算的疑问
hekang198764
2012年04月26日 16:04:25
只看楼主

《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?

《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?
ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
免费打赏
yibuzhiyao
2012年05月03日 17:54:25
12楼
楼梯参与抗震,楼梯板、楼梯梁截面和配筋都很大,很难说是合理的。规范只是说参与计算,并没有给出具体细则,这块内容只怕还是10年下本抗规才能充实了。
回复
熊利文
2012年05月04日 09:10:10
13楼
本人认为楼梯除了考虑参与整体抗震验算外,还应从概念和构造入手,提高楼梯本身抗震能力,对于框架结构而言,如:1、双柱设置,2、楼梯四角都为框柱时,可考虑休息平台两侧梁改为层间框架梁等
回复
wang421408745
2012年05月05日 09:51:20
14楼

哪本规范有这个说明哦~~~ 结构新人~
回复
lmailsx
2012年05月05日 16:13:41
15楼
本人认为楼梯除了考虑参与整体抗震验算外,还应从概念和构造入手,提高楼梯本身抗震能力,对于框架结构而言,如:1、双柱设置,2、楼梯四角都为框柱时,可考虑休息平台两侧梁改为层间框架梁等
回复
dongqiukun
2012年05月07日 10:30:51
16楼
现在的楼梯也要考虑抗震了,从上次汶川的地震过后现在规定一般学校什么的楼梯都要抗震,使楼梯在整个楼中起到斜撑的作用
回复
woleisuwen
2012年05月09日 13:08:21
17楼
难道是 AT BT CT DT 等只能用于非抗震地区??? 不太对吧
回复
duncan2009
2012年05月09日 14:35:43
18楼

说的对!
回复
hyp1962
2012年05月09日 20:34:59
19楼
没有说这些楼梯不能用在地震区,只是要有限制条件。
回复
csg2011
2012年05月10日 15:34:28
20楼
请教:都有什么限制条件?比如?
回复
hyp1962
2012年05月10日 21:04:30
21楼
回复 21# 的帖子
《11G101-2》。。。。。而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型仅适用于非地震区或楼梯间四周均布置剪力墙时的地震区。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-5-10 21:05 编辑 ]
回复

相关推荐