根据《11G101-2》表2.2.1,选用该图集的AT~HT,以及ATa、ATb类型楼梯的话,都是不参与结构整体抗震计算的,而根据《抗规》6.1.15.2,“楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力计算”,这样的话,《11G101-2》中所给出的11种梯段类型,岂不是只有一种“ATc“满足该条要求?而且使用范围太窄,仅适用于非折板楼梯。这个问题是图集设计时未考虑抗震规范要求还是我对于图集和规范理解不透彻?恳请各位高手赐教。
根据《11G101-2》表2.2.1,选用该图集的AT~HT,以及ATa、ATb类型楼梯的话,都是不参与结构整体抗震计算的,而根据《抗规》6.1.15.2,“楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力计算”,这样的话,《11G101-2》中所给出的11种梯段类型,岂不是只有一种“ATc“满足该条要求?而且使用范围太窄,仅适用于非折板楼梯。
这个问题是图集设计时未考虑抗震规范要求还是我对于图集和规范理解不透彻?恳请各位高手赐教。
2楼
没人理我。。。自己顶上去,困惑ing。。。
大家是都明白还是都不明白啊
回复
3楼
为什么没人回我的帖子呢?
回复
4楼
看规范一定要认真仔细,楼主没有把规范的这条内容看完整:
对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。
个人对规范的这条内容不完全赞同,11G101-2中ATa或ATb型楼梯符合这条内容的后半部分,应该是解决楼梯斜撑作用的首选方案;ATc型楼梯符合这条内容的前半部分,但应该注意的是:前半部分内容并不符合抗震设计的基本概念!所以建议慎用ATc型楼梯.
回复
5楼
我也碰到这问题了,有谁能解释一下吗?还有一个办法可以问图集编制单位来解答,但他们要正版的图集才有,我们被人坑了,弄了半天是盗版的。谁有可以打电话去
回复
6楼
讲得还是不明不白
回复
7楼
新11G101-2编的稀里糊涂,看起来很合理,实际应用非常难以实现。BT和CT的梯段在抗震时平直段稍微大点就不适合了,搞不清弄图集是让大家省事还是迷茫。
回复
8楼
我对11G101-2中此表的理解如下:
框架结构中楼梯抗震设计时,1.考虑楼梯的斜撑影响会引起结构抗震性能变差时,选用ATa,ATb的构造。
2.考虑楼梯的斜撑影响会改善结构抗震性能时,选用ATc。
3.当由于建筑功能的原因,必须使用带平直段的楼梯时,楼梯构件就不参与结构整体计算,且无抗震构造
施。因此我觉得应该结构的意见,在主要的逃生通道中,必使用无平直段的楼梯。
剪力墙结构的楼梯间,如果是四周都剪力墙的话,结构抗震计算时,可以不考虑楼梯构件的影响。
最近也是闲下来才看新图集,昨天发现这个问题,困扰了很久。大家快来拍砖啊~~
回复
9楼
请教:针对“前半部分内容并不符合抗震设计的基本概念”这句,能否详细地说说?谢谢!
回复
10楼
11G101-2中ATa或ATb型楼梯未在建模时进行协同整体计算的,不是和混规相冲突吗?
回复
11楼
没明白到底怎么理解11G101-2
回复