楼梯本身抗震设计怎么实现
junshirensheng
2013年06月05日 22:19:19
只看楼主

我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢

我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
免费打赏
chaoyuanyuanhappy
2013年06月06日 09:36:28
2楼
不知道,我做的楼梯都是用探索者算的,也没考虑抗震
回复
hyp1962
2013年06月07日 00:20:43
3楼
本帖最后由 hyp1962 于 2013-6-7 00:21 编辑

按抗震规范要求,楼梯构件应该进行抗震承载能力验算。但目前的实际设计中尚难以普遍进行这方面的计算。
回复
屎壳狼
2013年06月07日 07:49:26
4楼
我们院里也是这样的,适当的提高配筋,和构造要求吧
回复
xglee511
2013年06月09日 23:45:55
5楼
适当加强构造配筋,提高楼梯间的整体性能。
回复
mrqxf01
2013年06月10日 08:23:16
6楼
广厦可以算楼梯板、柱配筋,不知道PKPM为什么不用弹性板来模拟楼梯?可恶!
回复
cj200321700
2013年06月10日 15:23:35
7楼
tb加厚双层拉通 tl抗扭
回复
xchoice
2013年06月14日 10:12:14
8楼
现阶段只能通过构造和概念来加强。
回复
建筑的魂
2013年06月14日 13:42:01
9楼
pkpm里可以计算的吧
回复
zjucz89
2013年06月15日 13:32:04
10楼
对于楼梯等附属结构的抗震,主要通过抗震构造措施来体现,我们院的做法是:梯梁梯柱的纵筋计算采用手算或者小程序,之后取梯梁和梯柱的抗震等级与主体结构相同,按照相应等级框架梁柱的构造措施设计,从而体现出楼梯的抗震