问题: 1.11G101-2图集上说明AT~HT型楼梯均无抗震构造措施,也不 需参与结构整体抗震计算。此说明就是说结构建模的时候不需要件入 吗?可是同事都说应该建入模型。那么到底需不需要建模,什么时侯 建,哪些楼梯需要建;又以什么模型建入呢? 2.本人做的是工业建筑,有很多是一个小平台加一个混凝土 楼梯。这种模型楼梯影响应该很大,还是按11G101-2里建模吗?
问题:
1.11G101-2图集上说明AT~HT型楼梯均无抗震构造措施,
也不
需参与结构整体抗震计算。
此说明就是说结构建模的
时候不需要件入
吗?
可是同事都说应该建入模型。那么到底需不需要建模,什么时侯
建,哪些楼梯需要建;又以什么模型建入呢?
2.本人做的是工业建筑,有很多是一个小平台加一个混凝土
楼梯。这种模型楼梯影响应该很大,还是按11G101-2里建模吗?
2楼
对于框架结构,肯定是要考虑地震的影响的。
对于平法图集的AT-HT,在框架结构中建筑要采用的时候,确实可以采用。
但是要采取措施,采用了措施就可以用了,这和平法图集并不矛盾。
回复
3楼
这个必须定下 求高手详细解释
回复
4楼
飞刀版主说的很含糊啊。什么叫框架结构中建筑要采用?看老庄结构院周公视频时就明确说结构常用的是A~DT型。不知道你说的采取措施是指什么?
回复
5楼
1、三人行结构董工讲的很明确,对于框架结构,楼梯和整体结构整浇在一起的楼梯,必要考虑楼梯的影响(参与整体计算)用ATa。我们建议优先采取构造措施把楼梯和整体结构脱开以耗能,如平法图集ATa、ATb.
2、在平法图集11G101-2里,除了ATa,ATb、ATc之外,都是没有考虑抗震的。
3、除了ATa、ATb、ATc之外,在抗震的框架结构中,直接套用AT~HT类楼梯是必错无疑。
4、但是有时候为了满足建筑的要求,抗震框架结构中不得不采用AT~HT中的某种类型(具体参考图集),这个时候也是可以用的,但前提是要采取措施,具体措施在董工的课程里详细讲过,并且观点得到了我们北京院大师的认可。
5、依据:抗规和平法图集11G101-2.
如有异议,请QQ1129729659.
[
本帖最后由 adwarddong 于 2013-1-14 16:50 编辑 ]
回复
6楼
非常感谢飞刀版主的详细解说。
回复
7楼
见 上海市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的指导意见 ,上面说得很清楚,值得借鉴
回复
8楼
本人原则:所有框架结构楼梯均做成滑动支座(如果楼梯周围有剪力墙,可以不做),pkpm现在只能实现楼梯的整体计算,不能实现楼梯中构件的抗震计算,做成滑动支座,这个问题就可以规避掉。
回复
9楼
小李飞刀
“1、三人行结构董工讲的很明确,对于框架结构,楼梯和整体结构整浇在一起的楼梯,必要考虑楼梯的影响(参与整体计算)用ATa。”
此处似乎应该用ATc而非ATa。
回复
10楼
谢谢你的细心,是的。我打错字了。并且板厚不小于140.
回复
11楼
adwarddong 发表于 2013-1-14 16:14 1、三人行结构董工讲的很明确,对于框架结构,楼梯和整体结构整浇在一起的楼梯,必要考虑楼梯的影响(参与整 …亲~你说的“4、但是有时候为了满足建筑的要求,抗震框架结构中不得不采用AT~HT中的某种类型(具体参考图集),这个时候也是可以用的,但前提是要采取措施,具体措施在董工的课程里详细讲过,并且观点得到了我们北京院大师的认可。”这个能不能把课程发个链接或是说说在哪能找到。
回复