框架结构楼梯的抗震设计(ATa型和ATb型)
hyp1962
hyp1962 Lv.17
2011年11月08日 21:36:22
只看楼主

新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考: 1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便. 2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.

新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考:
1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便.
2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB400),箍筋间距取100;对于公共建筑,当楼梯较大时,宜适当加强.
fcblibin
2011年11月09日 14:53:21
2楼
学习了~觉得楼主说的又一定的道理~
回复
nixuebin12345
2011年11月09日 15:52:19
3楼
1 梯柱是否太大250X400X行不行
回复
smallning
2011年11月09日 17:23:50
4楼
今天在回复一个审图 徐州七度区的 楼梯处就提出要求了 第一次接触 不是很理解还 晚上加班搞定它 加油!!
回复
hyp1962
2011年11月09日 23:17:09
5楼
我建议的梯柱是截面面积不宜小于300X300,也就是截面面积不宜小于90000平方毫米.
回复
fengyingjie_4
2011年11月15日 11:07:55
6楼
建筑不允许梯柱露出来哎~~~六度区,200*300阿行的呀??
回复
hyp1962
2011年11月15日 21:45:57
7楼
我建议的梯柱是截面面积不宜小于300X300,也就是截面面积不宜小于90000平方毫米.
之所以建议梯柱截面面积不宜小于300X300而不是梯柱截面不宜小于300X300,就是考虑到建筑不允许梯柱露出墙外的情况,但200X300截面毕竟太小了,建议取200X450,而且最好与当地审图单位联系一下,看是否同意做200宽的柱子,在这方面各地掌握的尺度是不一样的.
回复
chli1103
2011年11月28日 11:03:03
8楼
楼梯设计很重要啊,关系着大家的安危
回复
小金冈
2012年02月29日 17:01:25
9楼
刚刚看了11G101-2图集,很好的建议,值得吸取!赞~~~~
回复
wellspeed
2012年04月23日 13:37:04
10楼
我刚刚看了图集,是不是只有ATc才能采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).

ATa和ATb没说可以采用楼梯休息平台与主体结构脱开连接
回复
hyp1962
2012年04月23日 21:06:23
11楼
不是只有ATc才能采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接),
ATa和ATb均可以采用楼梯休息平台与主体结构脱开连接!
学习要注意灵活性,11G101-2图集中抗震型楼梯仅有ATa.ATb和ATc三种形式,那么是否意味着地震区就无法采用带折板的楼梯呢?很显然是不可能的!
回复

相关推荐

APP内打开