楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?
楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊
有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)
也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?
另外再问一个问题,自动生成的LT目录打开后能在特设构件里对生成的LT那块的梁点铰吗?
谢谢!!!
2楼
沙发。。。。
回复
3楼
“有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配”这话是PKPM官方说的,目前学术界对到底用梁元还是板元计算楼梯的斜撑作用很有争议。所以你即使你把楼梯建进去,得到的结果未必真实。
这是PKPM官方网页截图
回复
4楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
5楼
kketchup 发表于 2013-11-16 10:24 “有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配”这话是PKPM官方说的,目前学术界对到底用梁元还是板元计算 …非常感谢,得到了官方的回答,谢谢您的热心
回复
6楼
上次审图的也提了这个题。这次路过学习了。
回复
7楼
学习案力 提高技能!
回复
8楼
个人认为还需要按照“楼梯参与作用,调整模型”!!以前从来不调好像也没人说这事情。潜规则???
回复
9楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
10楼
hermitouyang 发表于 2013-11-16 12:44 非常感谢,得到了官方的回答,谢谢您的热心感谢楼主的分享 学习了
回复
11楼
有提问没有结论啊?!
回复