《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。

《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。
我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?
小生先谢过了。
justin52
2014年04月14日 21:17:20
2楼
为什么认为不起作用呢
回复
dennisquinn
2014年04月14日 21:39:07
3楼
请教一下,哪条说的双层双向啊?
回复
cardina
2014年04月15日 21:51:52
4楼
可以认为不起作用,这样计算偏于保守
回复
hxp114
2014年04月17日 20:45:44
5楼
本帖最后由 hxp114 于 2014-4-23 15:38 编辑 dennisquinn 发表于 2014-4-14 21:39 请教一下,哪条说的双层双向啊?是双层,在高规的条文说明里有。就是面筋宜通长配