出屋顶楼梯间四周一般都设置梁上柱,该柱子设置仅是为了拉结稳定砖墙而设置的构造柱吗,还有柱子下面的梁就按普通框架梁配筋适当增加抗扭钢筋可以吗?望各位帮小弟解惑。
出屋顶楼梯间四周一般都设置梁上柱,该柱子设置仅是为了拉结稳定砖墙而设置的构造柱吗,还有柱子下面的梁就按普通框架梁配筋适当增加抗扭钢筋可以吗?望各位帮小弟解惑。
2楼
你说的都是对的
回复
3楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-4-12 08:14 你说的都是对的非常感谢!
回复
4楼
确实这样啊,其实楼上也很重要,据说什么边锋效应吧
回复
5楼
就是一层结构层
回复
6楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-4-12 08:14 你说的都是对的不要误人子弟。如果梁上起的柱算构造柱的话,那出屋面楼梯间部分的结构到底算框架的还是砖混的?抗规上写得很清楚同一结构不允许采用两种不同形式的结构体系。一般来说出屋面楼梯间部分也是按照框架结构设计的,而且下层的框架柱一般都是延伸到楼梯间屋面顶。最好不要梁上起柱,这个你可以在方案阶段就和建筑专业沟通下。
回复
7楼
maxitweber 发表于 2013-4-12 09:28 不要误人子弟。如果梁上起的柱算构造柱的话,那出屋面楼梯间部分的结构到底算框架的还是砖混的?抗规上 …额,梁上起柱当然不能算构造柱了,楼主写的不是梁柱么??你怎么非纠结这个啊,框架部分,楼梯间梁上起柱,那不都是梁柱吗,但是很多人随便一说不都是称谓构造柱么,习惯性的错误上面突出屋面当然算框架部分, 梁上起柱很正常的,啥都干不了,还当什么结构啊楼主不用怕,上面部分正规应该称为梁柱,一般上面就一个楼梯间,或做造型,梁上起柱很正常
回复
8楼
谢谢各位的意见!
回复
9楼
学习了。。。。
回复
10楼
定义结构抗震等级的时候不算这种出屋面的楼梯间,你梁上起柱的话,可以在模型中把这根梁定义成框支梁,加强一下构造措施就可以,这种情况很多的,很少有四根柱都能升上去的框架结构。
回复
11楼
恩恩 学习了:):)
回复