大家对于楼梯的抗震构造措施,都是怎么做的,依据在哪
鲁烟半岛epc
2013年09月03日 17:06:08
只看楼主

很多院对于楼梯都是拿小软件算算,再手算复核下,但是无论是电算还是手算,都没有考虑地震作用。而在框架结构里。如果不做滑动支座,楼梯是必然要承担地震作用的,楼梯地震工况下的计算方法不得而知,很多院就加强其构造。我在《混凝土结构构造手册》里看到了这个做法,但是那些构造的条款看不懂,当然,手册推荐的是采用滑动支座并加强构造。 附件就是不做滑动支座时的抗震构造措施,和做滑动支座时的构造加强措施。 请大神指导下。具体如何实施。

不滑动时的加强1.png


不滑动时的加强2.png


不滑动时的加强3.png


滑动支座时的构造加强.png

wangxiaopeng3620
2013年09月03日 20:50:37
2楼
半岛兄 我还得顶你!!
回复
王子涵
2013年09月03日 21:07:03
3楼
楼梯间整浇(不做滑动支座,不脱开),斜撑刚度很大,板厚加大,斜撑刚度加大,更吸收地震力。
回复
王子涵
2013年09月03日 21:09:41
4楼
本帖最后由 王子涵 于 2013-9-3 21:22 编辑

楼梯对称布置就好比,单方向,建筑物两侧刚度均匀,不出现应力集中,内力趋均匀
不具有楼梯的个性吧?
回复
dennisquinn
2013年09月03日 21:31:20
5楼
对这个问题我也是很困惑,楼梯设计没有考虑地震荷载,万一真的地震来了,楼梯作为支撑被拉断了怎么办!个人认为还是做成滑动的,不让楼梯成为斜撑。
回复
eric可可
2013年09月04日 08:46:02
6楼
11G101-2图集中ATc型板式楼梯有类似要求。
(2.2.6条)
回复
坚持常在一念
2013年09月04日 09:40:07
7楼
看楼梯图集
回复
neverways
2013年09月04日 09:54:13
8楼
看楼梯图集
回复
sclgh1979
2013年09月04日 11:52:48
9楼
目前设计中对楼梯构件的设计采用滑动支座的比较少,而且这种构造在实际工程中还基本没有经历过地震的检验,真的怎样不好说,采用整体浇筑时,在框架结构中PKPM计算时需要把楼梯建模整体计算考虑楼梯的影响,楼梯配筋时需按框架梁、框架柱配筋构造,需要有相应的抗震等级并满足相应的配筋构造,其余也没有看到有什么好的设计方式。
回复
高处能胜寒
2013年09月04日 12:02:19
10楼
很多大院都采用的滑动支座。
回复
王子涵
2013年09月04日 13:23:27
11楼
自从出了新图集 框架一直用的滑动支座
回复

相关推荐

APP内打开