女儿墙的抗震锚固及构造加强措施
不想再起名
2022年11月25日 13:40:08
只看楼主

     《抗范》 规定非出入口处无锚固女儿墙的最大高度, 6 ~ 8 度时不宜超过 0.5m。 虽然 6 ~ 8 度区允许设计 0.5m 以内的无锚固女儿墙, 但规范所指的是非出入口处的女儿墙, 而设计中常忽视的是出入口处女儿墙的抗震锚固。 考虑到一旦倒塌的后果, 从安全的角度出发, 对于人群疏散要道, 建筑物出入口处的女儿墙无论多高, 必须采取抗震措施。 砌体女儿墙在人流出入口应与主体结构锚固, 防震缝处女儿墙应留有足够的宽度, 缝两侧的自 由端应与以加强。

对于 0.5 ~ 1m 高的女儿墙一般采用的做法是 : 女儿墙厚度宜不小于 200mm, 在女儿墙中沿墙长不超过 3m 或半个开间设置构造柱, 在顶部设配筋压顶, 构造柱应伸至女儿墙顶与现浇混凝土压顶整浇在一起。 同时, 沿墙高每隔 0.5m 埋设 2φ 6 水平钢筋与构造柱相连。 而对于超过 1m 高的女儿墙应尽量避免采用砌体形式, 可采用钢筋混凝土女儿墙。 如必须采用砌体形式时可以采取以下几种构造加强措施 :

( 1) 女儿墙最大悬臂高度大于 1.2m, 且小于 1.5m, 可以采用加密构造柱及在高度中部增设圈梁的办法来解决, 既可提高女儿墙的抗剪能力, 又可降低女儿墙的计算高度。

( 2) 女儿墙最大悬臂高度大于 1.5m, 小于 2.1m, 可采用加密构造柱在高度中部增设两道圈梁, 避免女儿墙平面外失稳, 又可有效降低女儿墙相对高度。

( 3) 女儿墙最大悬臂高度大于 2.1m, 小于3m, 可采用女儿墙加密构造柱在高度中部增设圈梁, 在女儿墙高

度的 2/3 设置构架的形式来解决, 要求构架中的柱应有足够的刚度。 顶层梁必须满足简支梁的计算要求, 最好是下部构造柱位置。若构架柱生根梁上, 就可以加大梁的刚度, 梁的刚度应为柱刚度的 1.5 倍。


知识点:女儿墙的抗震锚固及构造加强措施

抗震缝构造加强措施


相关推荐

APP内打开