关于抗震等级、抗震措施、抗震构造措施
shiqiuhongyan
2017年08月28日 13:41:43
只看楼主

高规、抗规中对一类场地中的建筑,要求降低一度采取抗震构造措施。 那确定结构抗震等级应该是否是抗震措施而非构造了?也就是仍按本地烈度确定抗震等级,只是在确定最小配筋率等构造措施时降低一度来考虑。 做题时题目与我理解有偏差, 求高手解答下!

高规、抗规中对一类场地中的建筑,要求降低一度采取抗震构造措施。
那确定结构抗震等级应该是否是抗震措施而非构造了?也就是仍按本地烈度确定抗震等级,只是在确定最小配筋率等构造措施时降低一度来考虑。
做题时题目与我理解有偏差,

求高手解答下!
valimpus
2017年08月30日 09:00:33
2楼
按降低一度确定抗震等级,按此抗震等级确定抗震构造措施。最小配筋率等与抗震等级对应,没有和设防烈度直接发生关系。
第一次考试复习中,一起讨论一下。
回复
masqqn
2017年08月30日 17:22:56
3楼
抗震构造措施直接体现就是抗震等级
回复
adihb021
2017年08月31日 16:49:59
4楼
同意二楼意见。
回复
天地不言
2017年09月01日 09:01:16
5楼
简单讲 抗震措施是放大系数之类的,是计算后的放大处理;抗震构造措施是箍筋加密或者保护层加厚之类的!
回复
茶杯d
2017年09月01日 21:08:01
6楼
抗震包括抗震措施(计算时)和抗震构造措施,同时有两个抗震等级。在计算时由结构类型、高度、烈度还确定抗震等级,这个等级主要是为了放大柱端弯矩、梁端剪力的(框架结构),目的是为了保证强柱弱梁,强剪弱弯,以致地震时梁先断,也是我们保证抗震时结构安全的措施。抗震构造措施是什么?它包括很多,如梁柱截面尺寸,配受力筋和箍筋直径、间距、配筋率。这些是计算出来的吗?当然是,否则是专家老师拍脑袋出来的?这些可以回去研究下混凝土结构课本,只不过规范为了方便直接给了我们结果。而抗震构造措施的等级是干嘛的呢?就是如抗规、高规上面的对箍筋受力筋的要求。
回复
ggxxll2009
2017年09月02日 10:25:16
7楼
抗震措施是放大系数之类的,是计算后的放大处理;抗震构造措施是箍筋加密或者保护层加厚之类的!
回复
ctxxxci
2017年09月03日 21:43:08
8楼
感谢楼主分享
回复
我是荀彧
2017年09月04日 07:29:41
9楼
感谢楼主分享
回复
灰太狼的大舅哥
2017年09月04日 16:04:25
10楼
抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级是需要分别计算的,有可能不一样。
回复
yangmeng914
2017年09月04日 21:41:00
11楼
感谢分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开