抗震等级与抗震构造措施如何确定
半角戒
半角戒 Lv.2
2017年09月06日 10:37:59
只看楼主

我对框架抗震等级和抗震构造措施的理解:1、抗震等级和抗震构造措施是并行关系,都属于抗震措施的一部分。2、重点设防类按提高一度对应的抗震措施主要是指抗震等级,而不是抗震构造措施。3、当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,且设计基本地震加速度为O.15g 和O.30g 时,抗震构造措施分别按8度和9度采取抗震构造措施。4、场地类别为Ⅰ类时,丙类建筑降低一度采取抗震构造措施(6度时不降低),甲乙类不降低。5、场地类别为Ⅱ类是,甲乙丙类都不降低也不提高。

我对框架抗震等级和抗震构造措施的理解:
1、抗震等级和抗震构造措施是并行关系,都属于抗震措施的一部分。
原条文见:抗规3.3.2、3.3.3和6.1.3.4正文与条文说明。

例如:某地抗震设防烈度为7度,基本地震加速度为0.10g,高度为9米单层框架,场地类别为Ⅱ类,设防类别为乙类。
那么:该单体框架抗震等级按8度≤24米对应的二级计算,框架抗震构造措施不改变。
若该地加速度为0.15g且场地类别为Ⅲ类时,那么框架抗震等级为二级,抗震构造措施提高一度。
若该地依然为7度,乙类,但是高度超过24米,那么框架抗震等级为二级,抗震构造措施提高两度。
水上飞机
2018年12月14日 14:13:22
2楼

1、建筑物抗震构造措对应的抗震等级不会低于其抗震等级。

2、若该地加速度为0.15g且场地类别为Ⅲ类时,≤24米的框架抗震等级为三级,抗震构造措施抗震等级为二级。

3、7度,乙类,但是高度超过24米,框架抗震等级应为一级,抗震构造措施抗震等级也为一级。