跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
72楼
把切断的钢筋都换成正常的钢筋
回复
73楼
拆掉重做,这没什么好说的
回复
74楼
太有才了,不过这个设计也有点问题,那个钢筋那么密,混凝土都不好浇,看着也不一定满足30mm和1.5d的要求哦
回复
75楼
这个最好还是拆掉重做吧,现在的建筑市场啊
回复
76楼
锚固端头好像是被故意切断的吧?为了浇注混凝土方便?
回复
77楼
也有可能是这个地方的钢筋太密了。钢筋放不下了。直接给断了。有才。。。。
回复
78楼
有可能故意断的。想一下。钢筋这么密。怎么浇砼啊。现在设计院钢筋设计的把钢筋量都加大了。。
回复
79楼
梁的钢筋太多,应考虑多排放置
回复
80楼
钢筋的锚固长度这是最基本的构造要求吧,做成这样,施工方也太大胆了,把规范,图集,设计,监理全然不放在眼里。
回复
81楼
你的第一种方法难道施工搞的烂东西让设计的验算什么。不要搞错了责任。一句话,按图施工。前几年,我们做的一个电站的进场道路,转弯路段的加宽,施工单位没做加宽。问我们设计单位,行不行。我们的回答很简单,没什么行不行的,按图施工就行了。一句话,噎的他们屁都放不出了。是设计指导施工,而不是施工指导设计。按图施工有问题以后才能找设计单位。前提搞错了,没得商量。
回复