看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
jl55420328
2011年05月24日 17:11:32
52楼
好图好图!!
回复
jene.1
2011年05月24日 20:04:45
53楼
机械锚固就行了。
回复
chenquick
2011年05月24日 20:15:15
54楼
可以补加弯锚段,与主筋焊接连接
回复
wuyue5213344
2011年05月24日 21:30:23
55楼
这要害人啊
有点不靠谱
回复
ecitjian
2011年05月24日 23:27:00
56楼
加焊钢筋处理了,当然最好的情况是全部返工,这样就会比较麻烦,但也是最妥当的
回复
hugangal03
2011年05月25日 08:20:39
57楼
梁端 没有锚固了
回复
melvin_wei
2011年05月25日 08:49:55
58楼
拆掉重做,这没什么好说的。
回复
zal794198
2011年05月25日 08:53:40
59楼
拆除重新绑扎
回复
tianyaguilai
2011年05月25日 08:57:25
60楼
这种施工队太恐怖了!
回复
whllning
2011年05月25日 09:02:10
61楼
重新做呗,简单
回复