看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
zhaojian_0115
2011年05月24日 12:53:31
42楼
不错,学习到了!
回复
xiaoliboy666
2011年05月24日 13:02:26
43楼
必须要拆掉重新做,不要处理,不能助长这种不负责任的态度。
回复
ntchengyh
2011年05月24日 13:18:48
44楼
应该这么处理
回复
kakelong
2011年05月24日 13:40:24
45楼
我就纳闷了 怎么浇混凝土呢?
回复
szp0811
2011年05月24日 14:00:34
46楼
没有抗震要求的话,不够锚固长度的地方绑扎一段锚固长度;有抗震要求的话,在锚固长度这个范围内是不可以将钢筋断开的,只能拆了重来!
回复
lh1179708284
2011年05月24日 14:21:57
47楼
我觉得还是在端头焊接,加大一些锚固长度,没有锚固还能出现塑性铰吗 直接就断了
回复
xiaozongru818
2011年05月24日 14:22:33
48楼
同意6楼,只有这种方法了
回复
woshijunzi
2011年05月24日 15:41:16
49楼
拆了重做,这次不重做,下次还给你整成这鸡巴吊样,这群狗日的。
回复
jademan2011
2011年05月24日 16:00:45
50楼
添乱的施工队
回复
cmpd_px
2011年05月24日 16:10:55
51楼
我以前也碰到过,处理的方法是:加弯头焊接施工,不知可否。但有时候钢筋工为了图绑扎方便,还是会割,挺麻烦一事。又不可能一直旁站,但一到验收,发现出了这问题,只能赶忙处理,半夜打混凝土时也不知道是不是整改到位。
监理工资又低,施工员收入也不高,平时检查完全是按职业操守来工作,谁真的会半夜去施工现场看下午验收出来的问题有没有整改,往往是验收的时候带班说马上改,但到混凝土浇完都没有改,谁知道呢。
因为本人曾经服务的施工单位为上海市特级资质施工企业,但此类问题仍然频繁发生,有时候觉得挺无奈的。我们这些干技术的,没人听你的。往往是你管你说的,你管你编方案,他管他施工,完全不睬你。现场验收敷衍下你,反正把你领导都搞定了,把监理搞定了,还会怕你个工程师吗?