看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
feelyou29
2011年05月23日 21:58:16
32楼
两种处理方案:1、拆掉,重新绑扎。 2、按相关规范重新加固。
回复
money_wht
2011年05月23日 22:09:01
33楼
hggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
回复
china361
2011年05月23日 23:13:54
34楼
请教下钢筋是否太密了如何让浇筑(当让这个样的杰作。。。。。。。。。。。。。。)
回复
修佛修心
2011年05月23日 23:43:38
35楼
同意重新绑扎,反正没有浇筑混凝土。柱子钢筋怎么也割了?柱子的搭接区应该避开这个位置,这样割断了,可就不好处理了
回复
老罗
2011年05月24日 08:06:49
36楼
03G101图集有一种端部加焊的锚固处理办法,可以借用.
回复
a553540
2011年05月24日 08:10:53
37楼
重新绑扎吧
而且钢筋都生锈了,强度不行
回复
jdsy911
2011年05月24日 08:31:04
38楼
第一次见,可怕,重绑
回复
张邝
2011年05月24日 09:16:20
39楼
虽然是施工单位层层转包,不过这样干是有点过分了,他们不会为了省这么一点钢筋就这么冒险吧,太因小失大了。
回复
xuqiujing
2011年05月24日 09:36:57
40楼
拆除重新绑扎
回复
civilboy
2011年05月24日 10:54:49
41楼
首先设计不是万能的,关于构造的要求大家都得遵守(规范和图集都很明确)。必须按规范要求做。
其次现场这种情况必须得改,拆了重做。或切了重新绑扎。