看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
jihengwu
2011年05月30日 16:21:18
92楼
梁柱节点处都有如此的做法,施工单位的胆子可见一般
回复
xme23
2011年06月07日 20:30:45
93楼
这就是对工程质量不重视的一个真实写照
回复
重剑无锋
2011年08月29日 15:25:07
94楼
用焊接的方法嘛
回复
kingzadu
2011年09月03日 12:16:42
95楼
这就是传说中的野蛮施工,必须叫停 啊,整改,要不存在太大隐患
回复
heyuan8606
2011年09月03日 19:17:25
96楼
这也太巧了吧
回复
wangmaodong12
2011年09月13日 17:05:36
97楼
可以增加一条钢筋 设置一个搭接接头在跨中1/3位置啊
回复
chenyongqin1976
2011年09月14日 11:02:46
98楼
问题严重,拆掉,重新绑扎,
回复
cffydxs32
2011年09月17日 11:19:07
99楼
胆子也腻大了,整改吧。
回复
niyong1981
2011年09月19日 13:53:39
100楼
拆了重做,
回复
lidengjiang
2011年09月19日 15:02:32
102楼
这个主要是钢筋放不下,增加钢筋锚固长度就可以了。钢筋分开焊接 分别插入钢筋里面满足锚固就可以了
回复