看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
hzwestlife
2011年09月20日 23:17:40
103楼
重新绑扎重新绑扎
回复
xuchenggong1987
2011年09月21日 08:16:01
104楼
在浇筑前拆除钢筋,或者采用电焊进行增加锚固同时进行验算
回复
mohawk
2011年09月21日 10:54:55
105楼
重换钢筋,这样最简单,然后扣除质量违约金1万元,并准备通报建设局。
回复
mohawk
2011年09月21日 10:55:38
106楼
重换钢筋,这样最简单,然后扣除质量违约金1万元,并准备通报建设局。
回复
kobe10086
2011年09月26日 21:53:33
107楼
我在的工地也出现过这种情况,而且是转换成的,钢筋太密,劳务直接割掉
回复
capsa325
2011年09月27日 17:27:56
108楼
是很有才能啊,呵呵
回复
kongafanwei
2011年09月27日 17:29:56
109楼
可以在截断的钢筋端头加锚板以实现锚固要求,具体还要看长度是否满足0.4LaE
回复
ahaohao123
2011年09月27日 23:23:44
110楼
不行不行不行
回复
zhangwangjiaang
2011年09月28日 08:05:29
111楼
还真遇到过相似问题,拆掉重来吧。
回复
gowind19
2011年09月28日 15:52:31
112楼
不但应该拆了,还应该重罚。