新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢
huaqinggeishui
2011年05月19日 20:50:09
只看楼主

如题,新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢

如题,新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢
melleny123
2011年05月25日 08:31:50
12楼
高层民用建筑设计防火规范中7.5.4中规定:消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。所以室外消防管网因该设计环状。 但有时也看你建筑的规模了。
回复
pp_2201
2011年05月26日 10:44:27
13楼
设计很安全,施工很唬弄
回复
woloveyo1987
2011年05月26日 20:04:21
14楼
为什么要设计成环呢
回复
maggic88
2011年05月27日 09:21:59
15楼

同问,求解答
回复
星空点点
2011年05月27日 10:31:05
16楼
消防水池都设了,环状管网是必不可少的,规范有明确规定啊,什么时候环网,仔细看看
回复
lindy32
2011年05月27日 11:52:19
17楼
一般消防栓要设成环状,喷淋就不用啦。
回复
melleny123
2011年05月27日 14:05:16
18楼
高层民用建筑设计防火规范中7.5.4中规定:消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。所以室外消防管网因该设计环状。 但有时也看你建筑的规模了。
回复
lisan_lu
2011年05月28日 09:47:53
19楼

很有意思的一句话。。赞成
回复
suning8888
2011年06月03日 09:07:58
20楼
消防管路保证2条进水,所以一定要成环状。这个是规范的强行规定。
回复
lm68967023
2011年06月28日 12:00:18
21楼
看看《建规》第8.2.7.1条、8.4.2.1条;《高规》第7.3.1条、7.4.2条规定,可能对你有帮助。
回复

相关推荐

APP内打开