新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢
huaqinggeishui
2011年05月19日 20:50:09
只看楼主

如题,新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢

如题,新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢
chikaibin220
2011年05月20日 01:12:22
2楼
没有具体规定消防水池出水管的数量及形状,但要求其出水管流量能满足消火栓和喷淋及其他消防给水用水量。
回复
lzq0523
2011年05月20日 06:55:18
3楼
为了供水安全出水管网要成环,高层建筑不但竖向成环,在地下室也要成环。
回复
panyu72
2011年05月20日 14:02:46
4楼
你要看地下消防水池的出水管是不是作为室外消防管网。如果是室外消防管网,就应该成环。
回复
zyl_19820605
2011年05月21日 21:41:58
5楼
消防是一定要环的!莫有啥好讨论的!
回复
dandanqing
2011年05月22日 15:02:30
6楼
老师说要成环的
回复
candy_yy_6
2011年05月22日 18:13:11
7楼
不知道啊,反正普通的建筑不是高层的似乎不用《建规》没这规定吧
回复
sindy-wei
2011年05月23日 10:55:49
8楼
成环与不成环规范规定的很清楚啊,怎样成环自己把握
基本原则是,每一个消火栓都属于某个环上就可以了
回复
lqmawei
2011年05月24日 09:04:28
9楼
我都是做成环状的。放心
回复
梦想成真321
2011年05月24日 16:36:15
10楼
还是要做成环的,特别是室外管网,要保证可靠性
回复
nkw
2011年05月24日 20:02:07
11楼
为了供水安全出水管网要成环,高层建筑不但竖向成环,在地下室也要成环。