工地地基回填土未夯实,做垫层,砌地梁砖胎模,做防水卷材,正好赶上大雨,过后整块地基跟地震样,扭曲,下沉,地梁模全破坏,请教高手处理办法
工地地基回填土未夯实,做垫层,砌地梁砖胎模,做防水卷材,正好赶上大雨,过后整块地基跟地震样,扭曲,下沉,地梁模全破坏,请教高手处理办法
12楼
应该从新来过
回复
13楼
没有什么切实可行的方法改变现状 只有重新来过了
回复
14楼
返工重新夯填,并且在基坑周边采取排水措施
回复
15楼
重新做吧
回复
16楼
你还是庆幸这场大雨吧,幸亏工程还只是到垫层、地梁施工中,再过个几个月,后果更不堪设想。回填土未夯实,就敢做后续工程,胆子可真够大的。
回复
17楼
工程上的事防微杜渐啊!重新夯实啊
回复
18楼
万丈高楼从底起,应该重做!
回复
19楼
怎么施工的,就是下雨也不会成象你说的啊,肯定没夯实,必须从做了,把土从新翻一遍,晾土,在做三七土吧,别无他法
回复
20楼
楼主别想其他法子了,重新打夯吧,
把地基处理好点,免得追悔莫及呀,
回复
21楼
只有重新施工了,防雨防雪是建筑必须的。看来施工队伍不怎么样,要加强管理。
回复