地热采暖
latte
latte Lv.2
2011年05月18日 00:19:44
只看楼主

海南建一超五星级酒店,老板想在总统套房、SPA房冬天采用地热采暖,其实海南冬天温度已很高了。呵呵,老板要求,没办法。由于身处南方地区,没有做过地暖,想问几个问题请大家赐教:1、房间内铺地毯会影响地暖效果吗?房间内除进门小走道和卫生间外均铺地毯,面积较大,而地毯的传热性又较差。2、地暖具有热惰性,会不会引起温度调节不准。3、地暖对结构层有没有特别要求?防止结构龟裂。4、地暖引起房间干燥是否需要加湿?

海南建一超五星级酒店,老板想在总统套房、SPA房冬天采用地热采暖,其实海南冬天温度已很高了。呵呵,老板要求,没办法。
由于身处南方地区,没有做过地暖,想问几个问题请大家赐教:
1、房间内铺地毯会影响地暖效果吗?房间内除进门小走道和卫生间外均铺地毯,面积较大,而地毯的传热性又较差。
2、地暖具有热惰性,会不会引起温度调节不准。
3、地暖对结构层有没有特别要求?防止结构龟裂。
4、地暖引起房间干燥是否需要加湿?
免费打赏
sybxbjb
2011年05月18日 12:02:25
2楼
海南用地暖不如用空调,地暖对地面的要求只要不是木质地板就可以,地暖的地面温度并不高,一般都在37度以下,高于人体温度人的感觉会不好。所以铺地毯与否都不要紧。要注意的是海南用地暖一定要安装温控装置,防止房间温度过高。
回复
latte
2011年05月18日 14:04:14
3楼
五星级酒店采暖肯定要有恒温调节装置了,主要担心羊毛地毯,另想问一下,木质地板用于采暖不妥之处在于?
回复
wrp_327
2011年07月02日 18:46:26
4楼
路过,学习一下
回复
liu8661497
2011年07月25日 10:35:00
5楼
地暖一般采用c15豆石混凝土昨天冲层(保护层),为了防止龟裂等措施仔细查看地暖施工工艺及相关规范,对于地暖开裂不要过于担心,只要不起沙,这样的地暖是想但不错的(传热性能好)。