这样的地基处理方案可以吗?
zyc1380025
zyc1380025 Lv.12
2011年05月17日 16:45:41
只看楼主

新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa③细砂(Q4eol):褐黄色,中密。饱和,该层土分布整个场地,层厚大于13.0米。Fak=200Kpa本次勘察在场地各钻孔中均见到有地下水。属潜水型地下水,含水层为③细砂层。稳定水位埋深为2.50~2.70米。年升降幅度约为0.50米。

新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:
杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。
②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
③细砂(Q4eol):褐黄色,中密。饱和,该层土分布整个场地,层厚大于13.0米。Fak=200Kpa
本次勘察在场地各钻孔中均见到有地下水。属潜水型地下水,含水层为③细砂层。稳定水位埋深为2.50~2.70米。年升降幅度约为0.50米。
建议将杂填土挖除,在基地下换填处理一层厚度0.80米的砂石。再利用换填后的人工地基做基底持力层,采用墙下条形基础。
请问这种处理方案合适吗?需要考虑液化吗?谢谢!
免费打赏
myhtzp
2011年05月22日 22:38:51
32楼
学习一下:
1、勘察报告应该是对的!
2、对于细砂常用的方法有换填、夯实(采用灌水密实)、碎石桩等。其中换填和夯实最简单,造价最低,安全性也没有问题。
3、本工程三层砖混,不应该有问题。
回复
five_1972
2011年05月23日 18:32:20
33楼
完全没有问 题,这样的土层其实已经很好了
回复
badichenjian
2011年05月24日 11:43:26
34楼
问题不大,感觉不换填fak也够。当然整片换填是更保守点。。。。。。半米以上都OK,承载力能提高不少,注意分层检测,和载荷试验说明下,具体看规范》
回复
我爱岩土
2011年05月28日 10:52:58
35楼
陕北地区抗震设防为6度区,地震分组为第一组,可不进行液化判别。另外出方案时要满足设计上承载力的需要,根据你提供的地层情况,地层比较均匀,不均匀沉降很小,主要满足承载力即可。另外,该地地下水位较高,要有抗浮设计水位。
回复
liuliuliu_9999
2011年06月24日 23:09:43
36楼
饱和沙土应重点看有无液化可能性,基础承载力绝对没问题,稍微做宽点可以了
回复
chen13033576
2011年06月26日 11:25:29
37楼


请问下楼主,地基处理规范哪里讲了软弱层应该进行地基处理啊;我怎么没找到啊
而且根据基础规范软弱地基上的丙类建筑进行变形计算即可丫;
请教,谢谢了!!!!!
回复

相关推荐