自动喷淋灭火系统全套图
fengmin206
fengmin206 Lv.2
2006年05月01日 02:00:43
只看楼主

图纸简介: 自动喷淋灭火系统全套图,是某六层楼的娱乐场所,火灾自动喷水灭水系统及消火栓系统、底层消防给水平面图、六层消防给水平面图、天面层消防给水平面图、水泵房剖面图、消火栓系统图。 附件名:20064171145244750667.zip 文件大小:2323K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

自动喷淋灭火系统全套图,是某六层楼的娱乐场所,火灾自动喷水灭水系统及消火栓系统、底层消防给水平面图、六层消防给水平面图、天面层消防给水平面图、水泵房剖面图、消火栓系统图。



附件名:20064171145244750667.zip

文件大小:2323K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
riptidezhao
2006年06月20日 19:20:02
12楼
还没做过自动喷淋灭火系统,参考一下!谢谢
回复
oshi
2006年06月20日 21:06:51
13楼
我有几点疑问:
1、消火栓系统,图纸上直接采用市政供水压力,但是说明中未注明市政压力为多少!?是否能满足消火栓压力要求!楼主计算过么!?
2、建议,在消火栓管网最高一层连接起来,形成立体环状管网!
3、消防水池和消火栓系统进口处应加倒流防止器!
4、部分房间的喷头与边墙间距有些大!
没时间仔细看了,现看出这些问题!个人观点,希望大家讨论!
回复
riptidezhao
2006年06月20日 23:07:09
14楼
论文没有下载下来,积分也被扣了!
回复
about2929
2006年08月05日 15:07:43
15楼
我也来踩一下
回复
qlwqh
2006年08月08日 16:38:25
16楼
1
回复
qlwqh
2006年08月08日 16:46:23
17楼
这套图纸存在以下问题:
1、未说明建筑物的耐火等级、建筑面积、体积、高度等
2、未说明市政供水压力
3、管道支吊架图集S161已经废止
4、喷淋系统未说明火灾危险等级、喷水强度等
5、消防水池太27m3太小
6、喷淋系统未设末端试水装止
7、2根消防立管应形成环状
8、消火栓系统应与消防水箱连通
9、未设试验和检查用的消火栓
10、进水管未设倒流防止器
回复
zhxbmary
2006年08月08日 22:35:09
18楼
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
mqf8255332
2006年08月14日 19:33:34
19楼
五层消防给水平面图中GL1怎么放在门的后面啊,而且画的图跟门相交了
回复
fl55987
2006年08月14日 20:30:43
20楼
自动喷淋系统设计,一,依据建筑高度选择高规还是低规范,在看自动喷水设计规范2005年版,看防火等级,选择是轻危险级,中危险级,严重危险级.里面写的很清楚.