埋深不够的管道如何加固?
xiuyuelange
2011年05月16日 22:35:05
只看楼主

现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?

现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
免费打赏
zt_email
2011年05月16日 22:43:21
2楼
做钢套管或者设管沟
回复
hutto4542
2011年05月18日 12:58:52
4楼

一般就是这样处理的
回复
飞天
2011年05月18日 15:29:47
5楼
非路面处理,楼上的意见比较合理。

在路面上的管道,就不太适用。

除了,增加楼上说的这些直接保护管道的措施外,还要对路面做特殊处理,管道覆土层的路面,要全部作成钢筋混凝土层,形成一层盖板,避免道路压力直接作用的管道上。这种做法有图集,不常用,我也不记得图集号了。管道处理 或道路方面的

另外,简单的处理方法就是设置管道沟,加盖可通车盖板,避免管道承受汽车压力
回复
xiuyuelange
2011年06月14日 11:55:16
6楼
学习了,谢谢各位的指点
回复
lphf
2011年06月14日 12:56:25
7楼
采用窝邦加固
回复
东老大
2011年06月14日 15:33:21
8楼
还是设管沟比较适宜,设套管的话还不如全部管线降低标高(也就是重做!)。这个监理要打PP!!