请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较
zcspring2007
2011年05月16日 09:22:32
只看楼主

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):计算水平地震作用,框架抗震等级四级不计算地震作用,框架抗震等级为四级请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
抗震.jpg


不计算地震作用,框架抗震等级为四级
不抗震.jpg

请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

抗震.jpg


不抗震.jpg

免费打赏
salamisi
2011年05月17日 16:52:09
12楼
说到底不是地震荷载组合起控制作用
回复
xiaomage0449
2011年05月17日 23:48:25
13楼
考虑地震和不考虑地震算轴压比时荷载组合不同,6度区地震作用和基本风压为0。3的效果差不多,其次轴压比是抗震概念,对于非地震区可不控制轴压比
回复
stonehu1
2011年05月18日 08:59:35
14楼
但是分项系数不一样。
轴压比相差这么多,有点奇怪。
回复
chenf99
2011年05月18日 10:07:20
15楼
你说的很清楚了
回复
hyj.555
2011年05月18日 10:12:48
16楼
抗震设计时,计算轴压比程序取的是重力荷载代表值吧
回复
zkoei
2011年05月18日 11:40:16
17楼
原来如此,还真没这么对比过
回复
gzgyxjswhg
2011年05月18日 12:07:56
18楼
荷载组合值系数是有多个活载的时候用的,如果只有一个活载的话是按荷载规范4.1.2条折减
回复
asoidd
2011年05月18日 15:05:34
19楼
引用:
原帖由 x1xqq 于 2011-5-16 14:52 发表
建筑抗震设计规范
5.1.3
建筑结构荷载规范
3.2.3,,4.1.1 明白了,非常感谢!
回复
jingzhongyue1985
2011年05月18日 21:18:49
20楼
两者的荷载组合不一样,建议LZ看下荷载规范或混凝土规范,
回复
lixiang19850517
2011年05月18日 22:19:59
21楼
不错;很好啊;谢谢楼主的提供,对我们这种菜鸟受益匪浅
回复

相关推荐

APP内打开