请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较
zcspring2007
2011年05月16日 09:22:32
只看楼主

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):计算水平地震作用,框架抗震等级四级不计算地震作用,框架抗震等级为四级请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
抗震.jpg


不计算地震作用,框架抗震等级为四级
不抗震.jpg

请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

抗震.jpg


不抗震.jpg

免费打赏
xiebin117com
2011年05月18日 22:44:30
22楼
看了这个帖子,拉了个工程来试试,结果还真这样呢?那究竟是计算地震作用还是不计算地震作用对结构有利呢?
回复
xuemeng1115
2011年05月19日 10:46:29
23楼
计算地震作用时可变荷载的组合值系数0.5
不计算地震作用时可变荷载的组合值系数0.7
回复
x1xqq
2011年05月19日 11:03:38
24楼

这个指出是对的,不计算地震作用时可变荷载仅是折尖

[ 本帖最后由 x1xqq 于 2011-5-19 11:08 编辑 ]
回复
mdx007
2011年05月19日 11:26:24
25楼
考虑多种组合啊,谁说抗震就不利呢
回复
x1xqq
2011年05月19日 12:04:06
26楼

抗规6.3.7 柱轴压比不宜超过表6.3.7的规定.....
注:1 轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;可不进行地震作用计算的结构,取
无地震作用组合的轴力设计值;
因是抗规,就没必要再写“考虑地震作用”
高规6.4.2 抗震设计时,....
注:1 轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值

考虑地震作用组合,活载组合系数0.5
回复
zbhualala
2011年05月19日 13:46:53
27楼
高手啊,平时没注意这个问题啊
回复
wzp736
2011年05月19日 13:55:15
28楼
非抗震区也要按1.05控制轴压比的。。
回复
lh1179708284
2011年05月19日 14:14:37
29楼
考虑抗震和不考虑抗震折减系数不同啊 上面几个人说的很明白了
回复
cstmzx
2011年05月20日 13:16:49
30楼
还没做过不抗震的,有学到一招
回复
han_2011yangyang
2011年05月20日 13:29:46
31楼
具体问题具体分析,看地勘报告中地基土的液化判别,是否有液化,根据具体情况按抗震规范4.3.6确定结构基础方案。