请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较
zcspring2007
2011年05月16日 09:22:32
只看楼主

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):计算水平地震作用,框架抗震等级四级不计算地震作用,框架抗震等级为四级请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
抗震.jpg


不计算地震作用,框架抗震等级为四级
不抗震.jpg

请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

抗震.jpg


不抗震.jpg

免费打赏
zcspring2007
2011年05月20日 14:40:21
32楼

是啊,就PKPM结果来看,抗震和不抗震梁柱配筋没有什么变化,困惑
回复
dlzx119
2011年05月20日 16:53:05
33楼
27楼解答规范,学习了
回复
polly_friday
2011年05月21日 19:50:36
34楼
我的理解是 1因为水品地震作用,使柱轴力加大;2由于梁的弯矩是按2种方式组个的,水品地震作用组合后的效应么有 恒载和活载组合的大(2种组合,规范上有),所以梁的配筋还是按原来的配。
回复
polly_friday
2011年05月21日 19:54:13
35楼
说错了额,柱轴力也是按两种方式组合的
回复
苏州派大星
2011年05月21日 22:50:58
36楼
以人为镜可以明得失,以史为镜可以知兴衰,我来学习一下。
回复
myhtzp
2011年05月22日 22:52:53
37楼
1、这种情况应该是活荷载比较大,可变荷载起控制作用的情况。
2、分项系数楼上的已经说得很清楚了。
3、计算时应按照不抗震计算,偏于安全,构造上按照6度设防。
回复
weibo_1465637686299
2017年05月10日 03:41:24
38楼
x1xqq 发表于 2011-5-16 14:09 计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.5不计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.7上面不计算地震作 …:handshake
回复
andson1212
2017年05月10日 15:47:55
39楼
学习中,谢谢分享~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开