请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较
zcspring2007
2011年05月16日 09:22:32
只看楼主

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):计算水平地震作用,框架抗震等级四级不计算地震作用,框架抗震等级为四级请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
抗震.jpg


不计算地震作用,框架抗震等级为四级
不抗震.jpg

请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

抗震.jpg


不抗震.jpg

免费打赏
zcspring2007
2011年05月16日 09:25:04
2楼
还有就是,不计算地震作用时,是不是就不用考虑框架抗震等级
回复
zcspring2007
2011年05月16日 10:23:19
3楼
在线等啊...........
回复
zcspring2007
2011年05月16日 13:28:50
4楼
在线等啊........等啊..............
回复
lb6211
2011年05月16日 13:56:51
5楼
不计算地震作用可以,抗震措施必须给,规范都说了的
回复
lb6211
2011年05月16日 13:58:20
6楼
轴压力变化大估计你没有荷载折减
回复
x1xqq
2011年05月16日 14:09:42
7楼
计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.5
不计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.7
上面不计算地震作用时的说法是错的,不计算地震作用时可变荷载仅是折减

[ 本帖最后由 x1xqq 于 2011-5-19 11:10 编辑 ]
回复
zcspring2007
2011年05月16日 14:46:59
8楼



请问这个在规范哪里?
回复
x1xqq
2011年05月16日 14:52:10
9楼
建筑抗震设计规范
5.1.3
建筑结构荷载规范
3.2.3,,4.1.1
回复
zcspring2007
2011年05月16日 15:20:05
10楼

明白了,非常感谢!
回复
张小张小强强
2011年05月17日 13:28:17
11楼

是这么回事吗?
感觉不太像
回复

相关推荐

APP内打开