6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):计算水平地震作用,框架抗震等级四级不计算地震作用,框架抗震等级为四级请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?
6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
不计算地震作用,框架抗震等级为四级
请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?
2楼
还有就是,不计算地震作用时,是不是就不用考虑框架抗震等级
回复
3楼
在线等啊...........
回复
4楼
在线等啊........等啊..............
回复
5楼
不计算地震作用可以,抗震措施必须给,规范都说了的
回复
6楼
轴压力变化大估计你没有荷载折减
回复
7楼
计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.5
不计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.7
上面不计算地震作用时的说法是错的,不计算地震作用时可变荷载仅是折减
[
本帖最后由 x1xqq 于 2011-5-19 11:10 编辑 ]
回复
8楼
请问这个在规范哪里?
回复
9楼
建筑抗震设计规范
5.1.3
建筑结构荷载规范
3.2.3,,4.1.1
回复
10楼
明白了,非常感谢!
回复
11楼
是这么回事吗?
感觉不太像
回复