减压阀与减压空板
pp-mm
pp-mm Lv.2
2003年02月24日 14:50:23
只看楼主

生活用水系统减压基本上是用减压阀,而消防系统减压时基本上用的是减压空板。我到现在还弄不明白为什么要这样,是不是因为管材不同,还是其他的原因。另:不知那位大侠可以为我提供减压阀的样本。mmm1976@163.com

生活用水系统减压基本上是用减压阀,而消防系统减压时基本上用的是减压空板。我到现在还弄不明白为什么要这样,是不是因为管材不同,还是其他的原因。另:不知那位大侠可以为我提供减压阀的样本。mmm1976@163.com
免费打赏
raymondleung
2003年05月20日 03:14:35
12楼
"PHILMAC" Ratio Type Pressure Reducing Valves,made in Australia
Please contact GR@NETVIGATOR.COM for detail
回复
okle
2003年05月20日 13:17:33
13楼
有种可调式减压孔板,最大最小减压孔径比d/D可在0.65~0.29范围调节.
如果用减压阀,阀径选比管径小一号,加锁定装置可以防止误操作.
回复
cowaters
2009年10月15日 11:13:09
14楼
2楼的说法还是有一定道理的,先学习咯~
回复
tianya88888888
2009年10月16日 13:29:08
15楼
减压阀可减动压和静压,减压孔板只能减动压
消防系统对静压的要求相对宽松,分区之后基本上静压都能满足规范要求,而动压则可能超出,所以采用减压孔板
个人理解,有错请纠正
回复
tianya88888888
2009年10月16日 13:34:00
16楼
消防系统中也很经常用减压阀啊,比如只设一组水泵,分区多的情况下,就要对不同分区减压
而减压孔板比较经常使用在自喷系统各防火分区配水干管上,因为规范有要求各配水管入口压力不大于0.4MPa(没记错的话:) )
消火栓口一般也没必要自己去配减压孔板,因为有个减压稳压型消火栓,详见图籍。
回复

相关推荐

APP内打开