地下车库内送风系统上70℃防火阀是否需要联动处理?
地下车库内送风系统上70℃防火阀是否需要联动处理?
2楼
如果是补风机出口的70度防火阀,需要联动补风机关闭。
回复
3楼
为什么要联动关闭呢?
回复
4楼
风机出口阀门都已经关闭,你开着风机有什么用呢?电机会烧得。
回复
5楼
70就把补风关闭了那排烟就排不出去了,排烟要到280才关闭啊
回复
6楼
送风机的需要
回复
7楼
可以联动,也可以不联动,规范没有明确的规定。我从来没有做过联动的,但也从来没有审图公司提过有问题。PS.排烟风机前面的280度就一定要和排烟风机联动。
回复
8楼
按照现在的消防验收要求,都要联动的。让生产厂家做成联动的,联动的阀比不带联动的也贵不了多少。这样保险一点。
回复
9楼
排烟/补风系统在排烟风机前的280度防火阀关闭、连锁关闭排烟风机后,需要连锁关闭的是补风机,而不是补风管上的70度防火阀。
回复
10楼
排烟风机上的280度是要超过温度联动排烟风机不和补风机都停止运行,因为你排烟都停了补风不停就是助燃了,补风机的70阀门也要和补风机联动,因为超过70度的风已经有火点了,补进来没用,相当于排烟也没意义了,我是这样理解的
回复
11楼