【求解】双路供电和双回路供电的区别
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2011年05月09日 09:37:16
只看楼主

还有个问题,我看有个配电柜上有3个电流表,看来是测3个相电流的,但是只有一个电压表 旁边带一个转换开关,为什么电流表不能用转换开关,我知道有条规范说的是设一个总电流表,电压表需要转换开关 好像实在工业与民用的345页,但是这个3个电流表也不是总电流表啊 ,符合规范吗

还有个问题,我看有个配电柜上有3个电流表,看来是测3个相电流的,但是只有一个电压表 旁边带一个转换开关,为什么电流表不能用转换开关,我知道有条规范说的是设一个总电流表,电压表需要转换开关 好像实在工业与民用的345页,但是这个3个电流表也不是总电流表啊 ,符合规范吗
免费打赏
xrg885
2011年05月09日 19:46:41
22楼
电流表是没有转换开关,为啥呢?,因为电流表是不允许开路的,就是你装上转换开关,在转换过程中也有瞬间开路,产生高电压这是不允许的,而电压表是严禁短路的,所以你看见一个电压表,而三个电流表,
回复
youmeyer
2011年05月09日 21:37:04
23楼
都说得很对,学习了
回复
zhgt1983
2011年05月09日 22:22:59
24楼
电流互感器也可以用转换开关指示三相电流,只是转换开关要有防止电流互感器开路的措施。楼主说的只是其中一种做法,并不是不能用转换开关。
回复
zongkuitumu
2011年05月09日 22:55:55
25楼
听了各位的讨论,受益匪浅!认真学习!
回复
y502x
2011年05月09日 23:18:33
26楼
"两路供电和双回路供电",二就是双,一双就是二,一回事.
回复
jychen1
2011年05月10日 08:14:58
27楼
楼主的意思是一级负荷和二级负荷的区别吧。
一级负荷应由两个电源供电。
1、电源来自两个不同的发电厂。
2、电源来自两个不同的区域变电站。
3、市电+柴油发电机
二级负荷应由两个回路供电。
电源来自两个变压器。
回复
peng1314
2011年05月10日 08:52:50
28楼
学习了
回复
岛泉
2011年05月10日 09:24:05
29楼
支持
回复
zhuhaiduan2006
2011年05月10日 09:44:58
30楼
本人兼学电气,路过,
回复
sjashj
2011年05月10日 10:05:35
31楼
回复