请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>
请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>
12楼
楼主说的是串联!
回复
13楼
大学课本《流体力学泵与风机》里边就有吧!~
回复
14楼
两泵串联只是扬程加倍,流量就为单台的流量;并联才是流量加倍,扬程为单台扬程.常见的是并联安装,水泵的选型:台数与主机数量一致,其流量,扬程均须满足单台机组运行
回复
15楼
总算还有明白人!
回复
16楼
好不容易有个懂的,被你说了。。
回复
17楼
各位老师大家好!
有一问题请赐教!
有一小高层热水系统回水泵SBR-160A,设计院设计两台并联,一用一备,两支管是DN65,干管DN125;(Q=11立方米/时,H=28米,功率2.2KW)但现在两台都开启还不够用,况且已经运转近一年没停,所以怕出问题,现在是怎样能知道为什么会出现这种问题?是不是实际流量大于设计流量?我应该怎么做?谢谢!
回复