单台水泵使用和两台相同型号水泵的区别
mengzengli
mengzengli Lv.2
2006年04月27日 16:27:15
来自于中央空调
只看楼主

请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>

请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>
免费打赏
njzxh
2006年04月28日 09:07:32
2楼
看下本版置顶贴和精华贴先.
回复
mengzengli
2006年04月28日 10:26:56
3楼
在那呀?我怎么没有找到呢?
回复
njzxh
2006年04月28日 11:28:55
4楼
唉...
http://co.163.com/forum/content/166_200369_1.htm
回复
mengzengli
2006年05月19日 10:56:58
5楼
谢谢!!!!
回复
荔枝兔
2006年05月19日 17:57:46
6楼

人家说的可是串联哦!
回复
lclong_316
2006年05月19日 21:02:16
7楼

不是2倍, 每台的流量小于单台运行的流量, 他的流量的要根据管网使用
回复
leiei82
2006年05月20日 10:07:01
8楼
不能简单的说是不是两倍,可以调节为两倍关系,与管路性能曲线关系比较大。
串联泵扬程增加明显,流量增加不是很明显。
建议你看一下相关书籍,
付祥钊等编写的《流体输配管网》中国建筑工业出版社出版2001年版222页上面讲到过,不过不是很详细。
回复
yantao6064
2006年05月21日 12:51:57
9楼
不会吧,那本书那里有的卖啊,摆托!
回复
mengzengli
2006年08月07日 17:35:36
10楼
不能简单的说是不是两倍,可以调节为两倍关系,与管路性能曲线关系比较大。
串联泵扬程增加明显,流量增加不是很明显。
建议你看一下相关书籍,
付祥钊等编写的《流体输配管网》中国建筑工业出版社出版2001年版222页上面讲到过,不过不是很详细。
回复
weilv217
2006年08月08日 08:44:49
11楼

人家说的是串联哦呵呵..
不是并哦
很少见.应该来说是楼主自己打错了