请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>
请各位大下赐教:空调冷却水泵如何选型,串联两台相同型号的水泵,它的和流量可以是2倍的关系吗?如果不是那又是多少呢?>
2楼
看下本版置顶贴和精华贴先.
回复
3楼
在那呀?我怎么没有找到呢?
回复
4楼
唉...
http://co.163.com/forum/content/166_200369_1.htm
回复
5楼
谢谢!!!!
回复
6楼
人家说的可是串联哦!
回复
7楼
不是2倍, 每台的流量小于单台运行的流量, 他的流量的要根据管网使用
回复
8楼
不能简单的说是不是两倍,可以调节为两倍关系,与管路性能曲线关系比较大。
串联泵扬程增加明显,流量增加不是很明显。
建议你看一下相关书籍,
付祥钊等编写的《流体输配管网》中国建筑工业出版社出版2001年版222页上面讲到过,不过不是很详细。
回复
9楼
不会吧,那本书那里有的卖啊,摆托!
回复
10楼
不能简单的说是不是两倍,可以调节为两倍关系,与管路性能曲线关系比较大。
串联泵扬程增加明显,流量增加不是很明显。
建议你看一下相关书籍,
付祥钊等编写的《流体输配管网》中国建筑工业出版社出版2001年版222页上面讲到过,不过不是很详细。
回复
11楼
人家说的是串联哦呵呵..
不是并哦
很少见.应该来说是楼主自己打错了
回复