二层超市上有七层住宅,消防水箱设置?消火栓管道?
zhwater418
zhwater418 Lv.2
2006年04月27日 09:43:07
只看楼主

二层超市上有七层住宅,住宅消防水箱是否设置一个?这种情况下消防横干管是否穿越每个住户?还有高招没,请指教!

二层超市上有七层住宅,住宅消防水箱是否设置一个?这种情况下消防横干管是否穿越每个住户?还有高招没,请指教!
免费打赏
nick_wujq
2006年04月27日 10:18:01
2楼
横干为什么要穿住户?规范不允许公用的设备进入套间内
回复
nick_wujq
2006年04月27日 10:19:38
3楼
消防水箱设一个就可以,横管可以考虑在地下走啊,
回复
2youbenrong
2006年04月27日 11:36:10
4楼
横管可以设在地下室,上部成环可以在阁楼层实现。消防水箱的设置看你的消防系统是否是常高压系统了。
回复
tfu2006
2006年04月27日 14:01:28
5楼
是平屋顶,可走屋顶啊!

坡屋顶就走隔热层啊!
我是菜鸟!!
回复
zhwater418
2006年04月27日 14:15:42
6楼
是临时高压给水系统,是5单元住宅,那消火栓是否每栋里每层必须设两个,横干管只在下面有,不用连成环状吗?还有立管可否放在住户里
回复
hahayou
2006年04月28日 16:40:13
7楼
支管要形成环状,并且在横干管上要有2个进水口,以保证进水。至于消火栓的数量,那要根据计算来确定的,不是你想装就装的。消防立管最好不要在住户内,尤其是不能穿越卧室,规范上不给的。
回复
ycm-shark
2006年04月28日 18:55:06
8楼
可以把每个单元的两个立管顶部连成环状,也可在屋面上连成环状(如果建筑可行的话);消火栓的数量由计算的保护半径确定,只要能满足每点都有双水柱到达即可!消防立管最好不要放于室内,如实在没地方放也可勉强这样做!!
回复
zhwater418
2006年04月29日 15:56:44
9楼
谢谢大家了,我现在想知到哪里有计算书可以下载,参考啊
回复
ft3313860
2006年04月29日 17:20:13
10楼
一定要常高压系统才装水箱吗?不是说要满足10分钟的消防水量吗?
回复

相关推荐

APP内打开