考虑冲刷后挡墙基底埋深1米以上,那么泄水孔的位置在地面埋置线之上0.3米,还是在最高水位线之上0.3米?如果是前者,水流冲刷岂不是把泄水孔给淹了嘛,请教各位高手

考虑冲刷后挡墙基底埋深1米以上,那么泄水孔的位置在地面埋置线之上0.3米,还是在最高水位线之上0.3米?如果是前者,水流冲刷岂不是把泄水孔给淹了嘛,请教各位高手
免费打赏
ytxytx2004186
2011年05月06日 16:02:10
2楼
要看常水位,泄水孔应在常水位以上至少30cm。
浸水挡土墙要严格设置好反滤层,即使水通过泄水孔进去也没有多大关系!
回复
cjrlove2007
2011年05月06日 16:12:58
3楼
谢谢啊,这个问题纠结了很久了
回复
sangequan
2011年05月07日 18:15:40
4楼
呵呵,我也学习了
回复
舟行天下
2011年05月09日 14:28:58
5楼
应该在历年最高水位线之上0.3米
回复
cjrlove2007
2011年05月11日 17:46:40
6楼
是常水位还是最高水位啊
回复
guojm1983
2011年05月12日 07:25:34
7楼
要看常水位,泄水孔应在常水位以上至少30cm。
回复
zg01230
2011年05月13日 08:58:00
8楼
好东西,支持一下
回复
yitian168
2011年05月15日 19:50:58
9楼
常水位,看路基设计规范,有明确规定的,一年中70的时间保持的水位,叫做常水位
回复
seanconory
2011年05月27日 09:32:58
10楼
“常水位:(路基设计规范)一年中70的时间保持的水位,叫做常水位”

以前也纠结中...学习了
回复
wswlsl222
2011年05月29日 09:09:59
11楼
应该是最高水位
回复