GB500116-98火灾自动报警系统设计规范根据以上两条二类高层楼梯间电梯前室算是单独的探测区域,应设置火灾探测器。但附录D中并没有要求,二级火灾自动报警系统加火灾探测器。并且高规中也没有相关规定。求讨论。。。。

GB500116-98火灾自动报警系统设计规范
1.jpg
2.jpg
根据以上两条二类高层楼梯间电梯前室算是单独的探测区域,应设置火灾探测器。
3.jpg
但附录D中并没有要求,二级火灾自动报警系统加火灾探测器。并且高规中也没有相关规定。
求讨论。。。。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zcwlx
2011年05月04日 18:41:06
2楼
《高层民用建筑防火设计规范》(2005版)(GB50045-1995)好像是没有要求,GB500116-98火灾自动报警系统设计规范此要求.。应执行。设置理由个人观点供参考:
对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。
回复
l13591991255
2011年05月04日 23:19:07
3楼
电梯前室应该设置,但楼梯间没必要。楼梯间单独划分探测区域只是说如果你设置,楼梯间要单独为一个探测区域。并不是说你一定要设置。就像他说走道要单独划分探测区域,并不一定所有建筑的走道都要设置探测器。
回复
breeze168
2016年08月13日 16:27:38
4楼
我觉得那里是在防火门后面,是个独立区域,加上那边易燃物品也比较少,没必要设置