昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.
昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.
![图像027.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/54/90/rBBhH11H6YWAO-uxAANCWOqSRCY396.jpg)
![图像028.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图像029.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图像030.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
很危险,会产生漏水的情况,漏水就会腐蚀钢筋,导致结构被破坏,最后建筑物倒塌!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
13楼
从图片中看属于工程质量问题,不过我个人认为不会出现结构安全问题的,可用水泥砂浆或干水泥补抹。楼主施工时要振捣密室,消除蜂窝麻面现象。
回复
14楼
虽然是通病,但这属于比较严重的了,松散的全部敲掉,然后用钢刷刷毛,清理干净后用高一等级的砼补,再遮盖养护,既不能影响结构也不能影响观感
回复
15楼
不是什么大问题,及时去修补一下就好了
回复
16楼
凿了拿高一号水泥砂浆补上吧
回复
17楼
是由于混凝土浇筑过程中振捣不及时造成的~
处理不好以后地下室有漏水的危险~
质量过程控制很重要啊~
回复
18楼
看来比较糟糕,局部好像夹杂了模板
回复
19楼
地板 说的最专业。按地板的意见处理吧。这样点事都做不好,再纵容下去,这样的队伍要出大事的。
回复
20楼
看来好像是地下室墙体翻边吊模处漏振引起的,这是地下室混凝土工程施工常见的质量通病。主要还是施工操作不细心导致的。但你这也是太不小心了,漏筋、狗洞、跑模----比比皆是。现在不是怎么处理的问题,更是施工人员的思想意识问题,如果不解决好,以后的施工过程中还会出现这样那样的问题,让人防不胜防。
回复
21楼
正常都是这样补得 有何不可呢?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复