地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,有图
钢巴
钢巴 Lv.7
2011年05月04日 09:59:14
来自于建筑施工
只看楼主

昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.

昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.

图像027.jpg


图像028.jpg


图像029.jpg


图像030.jpg

免费打赏
yhai76
2011年05月04日 11:24:12
2楼
地下室导墙出现了蜂窝,漏浆是属与工程一般质量问题,个人认为不会出现结构安全问题,施工方在施工过程中没有控制严格,振捣和模板的拼缝不严密造成的。施工方应该及时剔凿松散的混凝土,及木方木屑,用水冲洗干净,然后用1:3的水泥砂浆及时修补。
回复
钢巴
2011年05月04日 14:46:17
3楼
今天上午施工单位已经偷偷摸摸抹好了~~!
回复
土木施工1127
2011年05月05日 10:04:17
4楼
凿出松动,用水清洗干净,小洞用高标号水泥砂浆抹实,大洞用高于该部位砼强度等级细砼加膨胀剂捣实
回复
njkd107576849
2011年05月05日 10:08:05
5楼
不能让施工方随意处理,应将蜂窝凿除,观察空洞及露筋情况后再处理
回复
wyy21
2011年05月05日 10:56:04
6楼



你是施工方还是监理方………!

另外问一下:是用1:3水泥砂浆的么?
回复
lang10221126
2011年05月05日 11:06:31
7楼
要认真检查施工方是否按规范补抹!
回复
skh76
2011年05月05日 11:08:46
8楼
同意该意见。
回复
ynxyjsjlgs
2011年05月05日 11:28:57
9楼
这个东西害人呀,柱脚都断缝了,要求返
回复
ynxyjsjlgs
2011年05月05日 11:29:40
10楼
这个东西害人呀,柱脚都断缝了,要求返工重来。
回复
guojiekun
2011年05月05日 11:37:05
11楼
偷偷抹好了。。。真快手!
回复

相关推荐